Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: FC mit Date_And_Time

  1. #11
    Heinz2011 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.01.2011
    Ort
    97980
    Beiträge
    23
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    seh ich das richtg das die Millisekunden nicht im BCD Format sind ?
    oder wie Bekomme ich die in ein INT ?
    Code:
          L     W [AR1,P#6.0]
          L     W#16#FFF0
          UW    
          T     #Millisekunden  //Byte im BCD ??
    aus:
    https://support.automation.siemens.c...26&caller=view

    Zeit Lesen

  2. #12
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    ja BCD.

    also für ein INT muss es 4 Stellen nach rechts geschoben und zum Schluss mit BTI gewandelt werden.
    Vorraussetzung ist natürlich ein INT also ein WORD da eine Ziffer BCD 4 Bits benötigt und in ms bis 999 gehen.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #13
    Heinz2011 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.01.2011
    Ort
    97980
    Beiträge
    23
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also sind die Millisekunden

    zb
    9990 (BCD)
    4 stellen nach rechts
    srw 4 oder geht auch /10 ? kann man mit bcd direkt rechen ?
    = 999
    dann bti
    der Typ INT ist ja ein WORD
    wenn ich das richtig verstanden habe

    Code:
          L     W [AR1,P#6.0]
          L     W#16#FFF0
          UW    
          BTD   (oder BTI ?)
          L     10
          /D    
          T     #INT_Millisekunden
    dann doch lieber ohne die UW
    Code:
    L     W [AR1,P#6.0]
          SRW   4
          BTI   
          T     #Millisekunden
    Geändert von Heinz2011 (06.02.2011 um 23:44 Uhr)

  4. #14
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Genau.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  5. #15
    Registriert seit
    07.02.2011
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,

    kleiner Tipp noch zum FC3:

    der Wochentag muss zu dem Datum passen!

    (das Problem hatten wir mal bei einer VIPA-Steuerung)

    Gruss,

    nika

Ähnliche Themen

  1. String-->date_and_time
    Von rolusch im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 09:16
  2. Date_and_Time vom OB auslesen
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 22:36
  3. Date_and_time
    Von uz71 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 15:05
  4. Date_And_Time
    Von pm im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 12:18
  5. Date_and_time
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.10.2003, 16:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •