Hallo

In unserem Projekt sollen wir zwei S7-400 über eine offene Kommunikation per ISO-on-TCP miteinander verbinden.
Nach vielen Informationen suchen stehen wir vor einem Problem.
Wann verwendet man FB63 TSEND und wann AG-Send, bzw. was ist der Unterschied von beiden?
Und wo findet man den UDT 65 im Step7 um die Parameter für TCOM einzustellen.

Gruß
Der Siemensdepp
 
Die T-Bausteine FB6x verwendet man bei "offener Kommunikation" über CPU-integrierte PN-Schnittstellen.
AG_SEND und Co. verwendet man bei in NetPro projektierten Verbindungen über IE-CP.
UDT65 und darauf basierende DB kann man mit dem Open Communication Wizard im Step7-Projekt anlegen
lassen oder siehe Handbuch "System- und Standardfunktionen für S7-300/400".