CP 343-1 Lean -->Fern-IBN

Verpolt

Level-1
Beiträge
3.203
Reaktionspunkte
546
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

(CPU 315-2DP, CP343-1 Lean)

Ein Kunde aus US und A hat Vorort einen CP 343-1 Lean aufgesteckt. (er dachte wahrscheinlich an Plug´nPlay). Natürlich leuchtet jetzt alles wie ein Christbaum.

-Das Ding abziehn und die Maschine wieder in Funktion zu bringen ist nicht das Problem.

Ip-Adresse des Routers ist statisch und bekannt. 75.xxx.xxx.xxx
Port 102 ist freigegeben. (Port-forwarding vorrübergehend)
"angebliche" IP des CP´s ist bekannt. 192.xxx.xxx.xxx
Mac-Adresse des CP ist bekannt.
Ob DHCP eingeschaltet ist, weiß ich noch nicht.

Meine Frage:

Hab ich irgendeine Chance, den CP-343 über Fernzugriff zu erreichen?

Ich habe mir die Beschreibung im FAQ sowie PN/DP´s Beitrag durchgelesen, bin mir aber nicht sicher, ob OHNE eine Voreinstellung des CP bzw. der CPU-Hardware Einstellung ein Zugriff (Inbetriebnahme) möglich ist.


Danke schon mal im voraus
 
Ganz theoretisch, über VPN sollte es möglich es das dein Step7 den CP erkennt und die IP-Konfig einspielen kannst.

Der Kunde kann das Ding doch ins Firmennetz hängen und dann macht Ihr ein VPN Tunnel auf.

Oder Step7 Paket schicken und der Kunde installiert es auf einem Laptop und du machst es per Remotedesktop.

Servus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ganz theoretisch, über VPN sollte es möglich es das dein Step7 den CP erkennt und die IP-Konfig einspielen kannst.

Der Kunde kann das Ding doch ins Firmennetz hängen und dann macht Ihr ein VPN Tunnel auf.

Kein VPN. Nur Portforwarding über 102. (Nicht sicher, aber auch nur kurzfristig)

Oder Step7 Paket schicken und der Kunde installiert es auf einem Laptop und du machst es per Remotedesktop.

Step7 Paket schicken :confused:

Lizenz? , Installation? Da schwimm ich ja schneller dahin. :ROFLMAO:
Nein, vorher schick ich dem einen TCP/IP-MPI-Adapter

EDIT: Über die MAC-Adresse müßte das Ding sich doch erkennen lassen?
 
Hallo Rainer,

Kann ich durch den Kundenrouter auf den CP343 eine Verbindung aufbauen?

CP-IP-Adresse bekannt (local)
Router-Adresse bekannt (WAN)
MAC-Adresse bekannt
 
Ich befürchte nein. Die Router sind normalerweise IP-Router und MAC ist einen Ebene darunter und wie gesagt nicht routingfähig.

geht das auch nicht mit Portforwarding auf die CP? IP-Adresse im Kundennetz hätte ich ja. (Anstelle der MAC-Adresse)
Die IP des Routers ist auch bekannt.

Sorry, aber "S" schreibt doch in den HB, daß eine Fern-IBN machbar wäre.
Sollte das dann nur als Direktanschluß gemeint sein?
 
Mit bekannter IP-Adresse derCP und des Routers und der entsprechenden Regel kann es klappen, wenn die CP eine Adresse hat, die im Kundennetz auch erreichbar ist.
Aber vielleicht kann Harald etwas mehr dazu schreiben (hoffentlich liest er mit ;-)).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine einfache Lösung ?

Eine aktualisierte Flashkarte per Kurier zu senden dauert weniger als eine Woche.

Wenn IP, und Gateway auf den CP343-1 richtig eingestellt sind, kan man per VPN problemlos die Steuerung zugreifen.
 
Eine aktualisierte Flashkarte per Kurier zu senden dauert weniger als eine Woche.

Kennst ja die Kunden, Gestern war heute Morgen und die wollen es vorgestern.

Wenn IP, und Gateway auf den CP343-1 richtig eingestellt sind, kann man per VPN problemlos die Steuerung zugreifen.

Wenn die VPN-Tunnel eingerichtet hätten....

PS: Ich muss mich natürlich auf die Angaben des Kunden bzgl. der Adressen usw.. verlassen. Wer weiß, was tatsächlich eingestellt ist :rolleyes:
 
Also, der LEAN hat auch eine Einstellung "Obtain IP Address from a DHCP server".
Wenn man die genaue IP Adressen nicht kennt, wäre das vielleicht eine Möglicheit - nachher das man eine aktualisierte Flashkarte gesteckt habe.

Disclaimer: Ich habe nie selber diese Einstellung probiert.
 
Also, der LEAN hat auch eine Einstellung "Obtain IP Address from a DHCP server".
Wenn man die genaue IP Adressen nicht kennt, wäre das vielleicht eine Möglicheit - nachher das man eine aktualisierte Flashkarte gesteckt habe.

Disclaimer: Ich habe nie selber diese Einstellung probiert.

Ja, wie gesagt, die IP-Adress des CP hab ich. Bekomme demnächst noch info´s, ob über DCHP oder fix.

Trotzdem Danke
 
Bekomme demnächst noch info´s, ob über DCHP oder fix.

Trotzdem Danke

Spielt das momentan eine Rolle? Selbst wenn die Adresse über DHCP vergeben wurde, dann bleibt sie ja eine Weile im DHCP-Servercache für diese MAC-Adresse reserviert. Auch bei erneuetem Einschalten sollte somit die Adresse gleich bleiben.
Bei Nicht-DHCP muss allerdings sichergestellt sein, dass die Adresse im Bereich des Netzwerkes hinter dem Router liegt.
 