Hi,

ich sitze hier nun schon einige Tage mit einem Test-Rack (CPU 315-2DP mit CP343-1 Lean).
Ich muss Daten zwischen S7 und einem PC (Socketverbindung) austauschen.
Das funktioniert soweit auch.

Habe zu dem Ganzen aber noch 2 Fragen ...
1. Was können Gründe dafür sein, dass sich der CP nur in 10MBit Halbduplex mit dem Netzwerk verbindet?
2. Wie kann ich über Netzwerk und CP343-1 Lean normale PG-Funktionen nutzen? (habe dazu in den Handbüchern leider nichts passendes gefunden).

Danke für Eure Hilfe.

Gruß
 
zu 1. Wie ist die CP konfiguriert? An was ist die CP (Switch, Hub, Porteinstellungen davon) angeschlossen?
zu 2. Sollte ohne weiteres Zutun funktionieren wenn TCP/IP aktiv ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rainer,

Danke für Deine schnelle Antwort.

Zu 1
Ist gelöst. Habe gerade einen Blick in unseren NW-Verteiler geworfen. Das Anschluss des CP hing tatsächlich noch auf einem alten Hub auf dem ein paar Drucker rumhängen. Umgesteckt auf Switch - CP ist jetzt 100MBit VollDuplex.

Zu 2
Der Simatic Manager findet den CP aber keine CPU dahinter.
Auf der CPU ist nur die TCP-Verbindung zum PC projektiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Noch ne kurze Frage zum Verbindungsaufbau zwischen S7 und PC (TCP).

Ich habe im Moment den Aufbau Aktiv in der S7, stelle aber fest, dass bei der S7 zwischen 2 Verbindungsversuchen relativ lange Zeit vergeht - teilweise 1,5 Min.

Kann man das irgendwo einstellen?
 
Ohne Projekt wird bei Rack und Slot der Standardwert mitgegeben. Deshalb fühlt sich die CP angesprochen. Mit dem Projekt "weiß" Siemens dann, wo es eigentlich hingehen soll.
 