Fehler von SFC Bausteinen

fubu16

Level-1
Beiträge
50
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo alle zusammen,

ich habe mittlerweile sfc 14 & 15 Bausteine Parametriert und lasse auf 16 Byte lange DB (Datenbausteine) lesen od. schreiben über den pointer Any!
allerdings funktioniert es noch nicht richtig.
wenn auf beobachten drücke scheint alles in ordnung zu sein, allerdings bekomme ich von meinem slave keine antwort......wenn ich aber online/partner anzeigen drücke
dann wird dieser code

CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#200
RECORD :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 16
RET_VAL:="MW72"
NOP 0

CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#200
RET_VAL:="MW70"
RECORD :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 16

rot angezeigt mit der fehlermeldung:

ungültiger bausteinaufruf, da schnittstelle zwischnzeitlich geändert"
und davor kommt die meldung "BEI MINDESTENS EINEM BAUSTEINAUFRUF IST EIN ZEITSTEMPELAUFRUF VORHANDEN"

hoffe ihr könnt mir helfen
danke jungs&mädels :lol:
 
Klar können wir helfen:

Diese Fehlermeldung kommt z.B:, wenn Du bei einem FB die Schnittstelle geändert hast, bzw. den Statbereich..

Die Abhilfe ist ganz einfach. Im Menü vom KOP/FUP/AWL Editordes gibt es unter Datei zugriffe prüfen und aktualiesien die Abhilfe.

Sollten dann noch Instanzdb's rot sein, dann gehe mit der Maus auf den roten Eintrag und drücke Enter, dann wird der InstanzDB neu generiert.
 
Zurück
Oben