Hallo zusammen,

ich habe ein Panel PC 477-B mit RTX +...
nun sollte ich per Ethernet auf eine Schneider Electric TSX TSXP57454M eine Verbindung aufbauen.
Es soll eigentlich nur ein DB in jede Richtung geschrieben / gelesen werden.

Normalerweise mache ich das per einseitig projektierter Verbindung. Nur zu einer Schneier hatte ich bislang noch nicht das vergnügen.

Über Vorschläge zur Realisierung jederzeit dankbar.

Gruß Fabix
 
Also, du willst eine Verbindung von das RTX-Programm (die S7 Steuerung) zu den Schneider Steuerung machen ?
Nicht von eine HMI wie WinCC Flex RT an den Schneider Steuerung ?

Der meist direkte Verbindung wäre per Modbus TCP. Es gibt ein Modbus TCP Bibliotek für PN CPUs die ich glaube das man auch in ein RTX Steuerung einsetzen kann.

Alternativ wäre ein Gateway von Profibus oder Profinet auf Modbus RTU oder Modbus TCP. Es gibt mehrere Lieferanten. Hilscher, Anybus, ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ja die Verbindung soll von der RTX erfolgen nicht von der Visu oder dergleichen.
Anstatt dem Panel PC kann man sich auch eine S7 315 mit CP vorstellen und diese soll nun mit der Schneider Steuerung Daten austauschen.

Die Schneider ist bestand und wird von einer Fremdfirma erstellt (Ausland).

Gruß Fabix
 