Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Anzahl der mit TCON aufgebauten Verbindungen

  1. #1
    Registriert seit
    12.11.2007
    Beiträge
    92
    Danke
    1
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wie kann man softwaretechnisch rausbekommen, wieviele Verbindungen in einer PN-CPU mit TCON aufgebaut worden sind?

    Snape
    Zitieren Zitieren Anzahl der mit TCON aufgebauten Verbindungen  

  2. #2
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.758
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Ich würds mal mit SZL 0132 Index 1 probieren. Und dort Wort 7 oder 9 probieren.
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  3. #3
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.758
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Hier ein Auszug aus dem Handbuch mit der SZL Beschreibung...
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Hier...  

  4. #4
    Snape ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.11.2007
    Beiträge
    92
    Danke
    1
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    aus welchem Handbuch ist denn der Auszug? In den Handbüchern, die ich hab ist INDEX = 1 gar nicht drin...

    Snape

  5. #5
    Snape ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.11.2007
    Beiträge
    92
    Danke
    1
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Also ich hab's grad ausprobiert, es funktioniert nicht. In den betreffenden Words steht 0 drin, obwohl 1 Verbindung mit TCON aufgebaut ist.

    Hat noch jemand Vorschläge?

    Snape

  6. #6
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.758
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Snape Beitrag anzeigen
    Hallo,
    aus welchem Handbuch ist denn der Auszug? In den Handbüchern, die ich hab ist INDEX = 1 gar nicht drin...

    Snape
    Das hat Thomas mal hier verlinkt:

    http://www.sps-forum.de/showpost.php...5&postcount=20
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  7. #7
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.758
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Snape Beitrag anzeigen
    Also ich hab's grad ausprobiert, es funktioniert nicht. In den betreffenden Words steht 0 drin, obwohl 1 Verbindung mit TCON aufgebaut ist.

    Hat noch jemand Vorschläge?

    Snape
    Mit Wireshark schauen welche SZLs Step7 aufruft wenn man den Zustand der Kommunikation im Baugruppenzustandsfenster anschaut!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 16:10
  2. Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen AGLink
    Von bitrider im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 19:08
  3. Max. Anzahl Verbindungen 315-2DP
    Von Andy79 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 13:26
  4. WinCC Anzahl Verbindungen
    Von Ralle im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 19:55
  5. S7-CP443: Anzahl möglicher Verbindungen
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 18:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •