S7-300 Analogeingänge voller Wert eingefroren

klaerbaer2010

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe mich neu angemeldet. Bin beruflich im Abwasserbereich angestellt.

Nun habe ich ein Problem mit einer unserer Pumpstationen.

Die Hardware:

CPU 315-2 DP 6es7 315-sag10-0ab0 V2.0
Analogeingäne 8x13bit es7 331-1kf01-0AB0
Digitaleingänge DI32x24DC 6es7 322-1BL00-0AA0
Digitalausgänge DO 16x24V 0,5A 6es7 322-1bh01-0AA0

Folgendes Problem:

Sporadisch haben 2 Analogeingänge vollen Wert 327xx
Die Stromessung an der Eingangskarte ergibt jedoch verschiedene Werte.
Wenn ich mit einem Sollwertgeber einen mA-Wert vorgebe bleibt der volle Wert im PEW.

Die Analogeingänge werden mittels SCALE Baustein skaliert.



Neustarten das Programms mittels Schalter hilft auch nicht. Einzige Lösung Spannungsversorgung der CPU unterbrechen und wieder anlegen.

Analogeingangskarte wurde bereits getauscht, danach war 8 Wochen Ruhe. Nun tritt dieser Fehler sporadisch wieder auf.

Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt?

vielen Dank im Vorraus.

mfg

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Die Messungen sind 2 Leiter. 1x Durchflussmesser MID, 1 Höhenstandssonde Endress+Hauser.

Mir ist nochwas aufgefallen es ist statt der 6es7-331-1kf01-0ab0 eine 6es7-331-1kf02-0abo eingebaut, aber die 1kf01 parametriert.

Alle M- sind auf Masse gelegt, auch die der nicht belegten eingänge.

Die Signale sind jeweils auf die I+ Kontakte angeschlossen.

Sonst ist nichts verdrahtet.

mfg

Markus
 
Hab so ein ähnliches Problem

In einem 1,6MVA Generator sind PT100 in die Wicklungen verbaut.
Auf einer Phase hat der PT100 sporadisch unterbrechungen. Hab den nur mehr zur Anzeige und die Temp Überwachung nur mehr auf den beiden restlichen Phasen.

So kommt halt auf der Visu (TP177B) hin und wider ###
 
Ist M-Ana geerdet?
Ist der Potentialausgleich im Meßschacht und im Schaltschrank ok?
Frequenzumrichter im Schaltschrank?
Meßleitungen abgeschirmt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ähnliches Problem

Hallo,
habe ähnliches Problem auch schon erlebt, Tausch der
analogen Eingangskarte, CPU hat nichts gebracht, sporadisch
ca 1 bis 2 mal am Tag für eine Nadel nach oben.
Habe das Problem mit einem gleitendem Mittelwert platt gemacht.
Jetzt ist jeder zufrieden. :confused:
 
Hallo,

Potentialausgleich ist an allen Leitfähigen Teilen vorhanden. Umrichter sind keine vorhanden. Die Messleitungen sind abgeschirmt und der Schirm auf einer Seite geerdet.

M-ana ist nicht angeschlossen bzw. geerdet.

mfg

Markus
 
Hallo,

Analogeingang 1 kommt von einem Durchflussmesser ENDRESS + Hauser Promag. (Analogausgang)

Analogeingang 2 kommt von einem Speisetrenner Endress + Hauser RN221N (auch Analogausgang). Vor dem Trenner sitzt eine Höhenstandssonde.

Zum Erdungskonzept Alle Rohrleitungen leitfähigen Teile sind mit Erde verbunden.

Ich werde mal den Mana wie bei Siemens beschrieben erden.

Mich wundert es nur das die ganze Sache Jahrelang reibungslos funktioniert hat.

mfg

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du mal eine Erdungsmessung gemacht?
Eventuell ist der Potentialausgleich im Schaltschrank nicht mehr der beste.
Früher wurde oft noch verzinkte Banderde gelegt, die ist aber nach ca. 20 Jahren hin.
 
Hallo zusammen,

muss mich nochmal melden.

Nachdem Austausch der analogen Eingangskarte 331-1kf02-0ab0 hat die Anlage nun ein halbes Jahr problemlos funktioniert.

Am Sonntag und am Montag ist diese an beiden Tagen ausgestiegen.

Die Karte hat 8 analoge eingänge ohne Mana. Die ersten beiden Eingänge sind beschaltet wie bereits vorher schon erwähnt.

Ich habe mir die Sache gestern nochmal etwas genauer angesehen.

Die Analogwerte laufen von -32.000 bis +32.000 hoch und runter.

Die nicht benutzten Eingänge sind mit Masse verbunden und diese ist auch geerdet.
In der Hardware Konfig sind die nicht benutzten deaktiviert.

Wenn ich bei anstehendem Fehler die +Leitung vom analogen Eingang abklemme macht sich die Steuerung gar nichts daraus. Die Werte laufen weiter hoch und runter.

Wenn man in Hardware Konfig direkt die Eingänge beobachtet laufen diese im Wechsel

W#16#7FFF und W#16#8000

Erst ein komplettes ausschalten der Spannungsversorung bringt die Anlage wieder normal zum funktionieren.

Ich werde noch verrückt mit dem Teil. Der Fehler tritt sehr unregelmäßig auf.

Hat noch irgendjeman Ideen?

Gruß

Markus
 
Hallo,

nur mal so eine Idee, wir hatten schon mal Problem mit Rückwandverbindern, wurden die schon mal getauscht?

Gruss

Soli
 
Ich weiss, der Eintrag ist nicht mehr ganz frisch. Aber ich hatte gerade dasselbe Problem. AI mit PT100 alle Eingänge entweder bei plus oder minus 327xx eingefroren. Nur Strom trennen von der Sps brachte Besserung. Davor lief es 6 Monate. Hat jemand eine Lösung?
Aksels
 