    Hallo liebe Freunde des SPS-forums,

    ich hätte da mal eine Frage zu meiner Analogbaugruppe.

    Ich habe seit gestern in meinem Keller eine ET200S installiert
    mit Folgenden Komponenten:

    ET200S
    IM 151-1
    Standard
    6ES7 151-1AA03-0AB0
    ----------------------
    PM-E
    DC24V
    6ES7 138-4cA00-0AA0
    ----------------------
    2DI
    DC24V
    6ES7 131-4BB00-0AA0
    ----------------------
    2DO
    DC24V
    6ES7 132-4BB00-0AA0
    ----------------------
    2AI
    RTD ST
    6ES7 134-4JB50-0AB0

    Am letzten Modul 2AI RTD ST habe ich an die Klemmen 1u.2 einen PT100
    angeschlossen. Im Programm selber kann ich aber keinen Wert ablesen.
    Kann es daran liegen das der zweite Kanal der nicht benutzt wird noch gebrückt werden muss?

    Der PT100 müsste aufjedenfall funktionieren. Bei Raumtemperatur (im Keller) messe ich 100 Ohm.

    Bitte um schnelle hilfe.
    Danke schonmal vorab.
    Geändert von blacky1989 (04.02.2011 um 12:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren Temperaturwerterfassung  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/25546012
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg kan.jpg (227,7 KB, 44x aufgerufen)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    blacky1989 (04.02.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    23.02.2007
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    695
    Danke
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge

    Reden

    Zitat Zitat von blacky1989 Beitrag anzeigen
    Der PT100 müsste aufjedenfall funktionieren. Bei Raumtemperatur (im Keller) messe ich 100 Ohm.
    Das aber ein ganz schön kalter Keller ^^
    Bei uns im Keller messe ich 106Ohm :P
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu eYe für den nützlichen Beitrag:

    blacky1989 (04.02.2011)

  6. #4
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    nicht benutzten Kanal brücken, bei den Parametern den benutzten auf 2 Draht einstellen, den 2. deaktivieren.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:

    blacky1989 (04.02.2011)

  8. #5
    blacky1989 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.04.2010
    Beiträge
    7
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    So ich habe jetzt nen 120Ohm Wiederstand an den 2ten Kanal angeschlossen.
    Es müssten also im Programm ca. 50°C angezeigt werden.

    In meinen PEW's werden jedoch keinerlei werte angezeigt.

    Die Hardware is wie folgt Konfiguriert.
    siehe Bild
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: bmp Sps.bmp (525,5 KB, 32x aufgerufen)

  9. #6
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Und da seh ich auch schon etwas:

    RTD-4L . . .
    4L steht für 4 Leiteranschluss, da solltest du auch was mit 2L auswählen können.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:

    blacky1989 (04.02.2011)

  11. #7
    blacky1989 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.04.2010
    Beiträge
    7
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Den gedanken hatte ich auch das, dass für 4Leiter steht aber ich kann leider nur 4L Pt100 auswählen.

    Wie bekomme ich denn die Auswahl von 2L dort hinein?

    Danke für die schnellen Antworten.
    Geändert von blacky1989 (04.02.2011 um 14:19 Uhr)

  12. #8
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    so wies aussieht will die baugruppe 4 leiter haben.
    siehe handbuch

    schliess den pt als echten 4-leiter an wenn du genügend drähte hast
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von volker (04.02.2011 um 15:38 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    blacky1989 (04.02.2011)

  14. #9
    blacky1989 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.04.2010
    Beiträge
    7
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dankeschön, das hat mir sehr geholfen.