CPU 314IFM alle LEDs leuchten

KOE

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

bei uns im Betrieb läuft eine Maschine mit eine CPU 314 IFM. Alle paar Wochen(jetzt schon das 3.Mal) fällt die SPS aus und alle Status LED`S an der CPU leuchten. Wenn ich die CPU in diesem Zutand in den STOP schalte
und dann wieder in den RUN Betrieb ändert sich garnichts. Erst wenn die Spannungsversorgung der CPU aus- und wieder eingeschaltet wird,
leuchtet die DC5V LED und die CPU ist im Stop, obwohl der Schalter auf RUN steht. Dann diesen Schalter von RUN auf
STOP, dann wieder auf RUN, dann läuft die Steuerung wieder.
An der CPU hängen ein paar Ein-und Ausgangskarten, 2 Analogkarten, IM365Send/Recieve und ein MP 270.Ist durch einen
Repeater mit einer anderen Siemens CPU verbunden.
Hat jemand von euch schon mal so en Problem gehabt?
Gruß
 
Der allererste Anlauf ist eigentlich wie in jedem Fall:
Diagnosepuffer auslesen
Vielleicht steht da ja was brauchbares drin.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
Danke für die schnelle Antwort, aber im beschriebenen Zustand bekomme ich mit dem PG keine Verbindung zur CPU ( Sorry hab vergessen das zu erwähnen).

Gruß
 
Das du in dem Zustand nicht Online kommst, war mir klar.

Nun ist es aber ja nicht so, das der Diagnosepuffer wg. Spannung Ein/Aus gelöscht werden würde.
Also was steht unmittelbar nach Neustart im Puffer?
 
Jo, da hast du recht. Hab nach dem Neustart nicht nocheimal den Diagnosepuffer gelesen. Muß am Montag mal nachschauen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hab heute den Diagnosepuffer ausgelesen, stehen aber keine Daten mehr von Freitag drin, weil die Maschine öfters aus und wieder eingeschaltet wurde.
Hat jemand vielleicht eine Idee warum alle LEDs leuchten können?

Gruß
 
stehen aber keine Daten mehr von Freitag drin, weil die Maschine öfters aus und wieder eingeschaltet wurde.
Wenn das öfter passiert solltest du die Anzahl der Einträge im Diagnosepuffer erhöhen.
Standardmäßig sind es glaube ich 10 Einträge, geh da mal auf 100.
Allerdings muss für die Änderung die Hardware neu übertragen werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die MLFB und den FW-stand kann ich von zuhause nicht sagen. Ich kenns halt auch nur so wenn man ein FW Update macht leuchten alle LEDs.
Aber an der Maschine wurde in den letzten Jahren nichts verändert.(Keine
neuen Simatic-Bauteile). Müsste doch auch ohne Update so weiterlaufen?
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hatten gestern den gleichen Fehler an einer 416-2
Bestnr: 416-2XK02-0AB0
E-Stand: 01
FW-Stand: V3.1.4

Bei uns stand das im Diagnosepuffer:

Code:
Ereignis 46 von 120: Ereignis-ID 16# 4550
DEFEKT: Interner Systemfehler
Nicht anwenderrelevant (Z1): ab90
Nicht anwenderrelevant (Z2): 9401 (Z3): 0000 Bisheriger Betriebszustand: RUN Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT interner Fehler, kommendes Ereignis
13:05:59.252 09.02.2011

Ps.: Haben sicherheitshalber die CPU getauscht.

lg strango
 
Also noch die Sache:

Ich hatte den Fall bisher einmal mit einer S7-300 (glaub 315-2DP),
da ist so ein Trampel über mein PG-Kabel gestolpert, während ich online mit der CPU verbunden war,
(CP5512 den Stecker am CP rausgezogen).
Da war dann auch Zustand "Defekt", CPU neu gestartet, und seither läuft die Kiste.

Mfg
Manuel
 