Servus beieinander,
war schon lang nicht mehr im Forum bin jetzt wieder als Programmierer aktiv, nur nebenbei.
Ich habe folgendes Phänomen. Ich benutze ein Touchpanel TP177B, WinCCFlexible. Bei der HWK musste ich feststellen, daß ich diesen nicht in den Profibus Mastersystem einbinden kann. Dies funktioniert nur im Netpro. Obs dann funktioniert weis ich noch nicht. Normaler weise sieht man doch in der HWK alle Busteilnehmer. Welche Gründe könnt das haben? WIN XP Step 7 inclusive aller SP.

Im vorraus Danke:confused:
 
Im Profibus-Mastersystem kann man nur DP-Slaves dieses DP-Masters einfügen (deshalb heißt es ja auch so).
Ein Panel ist aber kein DP-Slave, sondern ein vom DP-Master unabhängiger aktiver Profibus-Teilnehmer (es sei denn, es hätte DP-Direkttasten).
Es ist also völlig normal, daß Du Dein TP177B nur in NetPro siehst.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Profibus-Mastersystem kann man nur DP-Slaves dieses DP-Masters einfügen (deshalb heißt es ja auch so).
Ein Panel ist aber kein DP-Slave, sondern ein vom DP-Master unabhängiger aktiver Profibus-Teilnehmer (es sei denn, es hätte DP-Direkttasten).
Es ist also völlig normal, daß Du Dein TP177B nur in NetPro siehst.

Harald

Doch man kann, wenn das TP auf Erreichbarkeit überwacht werden soll, sprich bei Ausfall des TP's soll ein OB86 Aufruf erfolgen. Hierfür muss im Hardwarekonfigurator das TP auf den Bus gezogen werden.

siehe hier:
https://www.automation.siemens.com/mcms/sce/de/fortbildungen/ausbildungsunterlagen/download_ausbildungsunterlagen/f_prozessvisualisierung/Seiten/Default.aspx#F6%20-%20Bedienen%20und%20Beobachten%20mit%20WinCC%20flexible%20und%20dem%20TP177B%20Color

Schaut mal ins
"F7 - Bedienen und Beobachten mit WinCC flexible 2008"

und da ins Kapitel "4.3.5 Panel TP170B über PROFINET einbinden" <-- hier steht auch, dass das für DP gilt!
 
Panel soll wirklich DP-Slave sein???

Doch man kann, wenn das TP auf Erreichbarkeit überwacht werden soll, sprich bei Ausfall des TP's soll ein OB86 Aufruf erfolgen. Hierfür muss im Hardwarekonfigurator das TP auf den Bus gezogen werden.
Dann wird das TP explizit als DP-Slave in das Mastersystem eingefügt. Das TP ist dann gleichzeitig ein aktiver Teilnehmer und ein DP-Slave.

Wenn das Panel nur auf Erreichbarkeit überprüft werden soll (keine DP-Direkttasten), dann würde ich eher den Bereichszeiger "Koordinierung" benutzen.

Ich benutze ein Touchpanel TP177B, WinCCFlexible. Bei der HWK musste ich feststellen, daß ich diesen nicht in den Profibus Mastersystem einbinden kann.
@Servernexus
Für die normale Touchpanel-Bedienfunktion ist es unnötig, das Panel als DP-Slave zu konfigurieren.

Wenn Du aber wirklich das Panel zusätzlich als DP-Slave in das Profibus-DP-Mastersystem einbinden willst, dann
mußt Du zunächst die Baugruppe "OP77B/OP177B/TP177B/Mobile Panel 177" auf das DP-Mastersystem ziehen.
(Vorher mußt Du das TP177B als HMI-Station in das Step7-Projekt eingefügt und mit dem Profibus vernetzt haben.)
Wenn Du die DP-Direkttasten nutzen willst, dann mußt Du nun auf dem Steckplatz 1 das Modul "TP177B" einfügen.
Wenn Du keine DP-Direkttasten willst, dann muß Du das Universalmodul als Leerplatz in den Steckplatz 1 einfügen.
Siehe auch WinCCflexible-Hilfe > Index > Direkttaste, PROFIBUS DP

Bei Unklarheiten melde Dich noch mal wieder und erkläre, was Du wirklich tun willst.

Harald
 