Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18

Thema: Multiinstanzen umverdrahten

  1. #11
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.641
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn es nur um 1 FB handelt, worin steckt mehrere multiinstanz FBs, dann wurde es eventuell gehen indem du in der LAD/FBD/STL editor die Funktion "Check and update accesses" (*) verwendest.
    Dann wirdst du für jeden multi-FB gefragt, aber es geht ziemlich einwandfrei.

    Was es heisst in ein deutsch-sprachiges STEP7 Installetion weiss ich nicht.
    Jesper M. Pedersen

  2. #12
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.649
    Danke
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    Aber um nicht nachher an allen Programmstellen, wo dann nur noch eine FB-Nummer steht, wieder das ranschreiben zu müssen, was dort ursprünglich stand, scheint mir das Vorgehen von 4L vielversprechend zu sein.
    Eine weitere Vorgehensweise wäre.
    Bausteinordner anklicken -> alt + Enter -> Operandenvorrang -> Symbol hat Vorrang bei allen Zugriffen.

    Bausteine müssen natürlich alle geschlossen sein.

    Dann in der Symboltabelle alles anpassen was angepasst werden muss.
    Das sollte grundsätzlich funktionieren. Danach jeden Baustein in dem sich was hätte ändern sollen öffnen und speichern.

    mfG René

  3. #13
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Eine weitere Vorgehensweise wäre.
    Bausteinordner anklicken -> alt + Enter -> Operandenvorrang -> Symbol hat Vorrang bei allen Zugriffen.

    Bausteine müssen natürlich alle geschlossen sein.

    Dann in der Symboltabelle alles anpassen was angepasst werden muss.
    Das sollte grundsätzlich funktionieren.
    ich glaube genau das ist, woran ralle gescheitert ist

    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Danach jeden Baustein in dem sich was hätte ändern sollen öffnen und speichern.

    mfG René
    Strg + A - Enter
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #14
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.628
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    @Ralle
    Dein Problem kommt mir seltsam bekannt vor:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=42302
    (Im ersten Moment dachte ich sogar, Du hättest meinen Thread ausgegraben.)
    Gruß
    Michael

  5. #15
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.649
    Danke
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ich glaube genau das ist, woran ralle gescheitert ist
    Jähso. Dachte er sei da direkt mit der Konsistenzprüfung dahintergegangen. nach dem er die Symboldaten angepasst hat.

  6. #16
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.269
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    @Ralle
    Dein Problem kommt mir seltsam bekannt vor:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=42302
    (Im ersten Moment dachte ich sogar, Du hättest meinen Thread ausgegraben.)
    Ich wußte, das da was war, ich lese ja i.d.R. Alles mit. Aber die Suche hat nichts gebracht, ich hatte wohl die falschen Suchbegriffe. Das ist leider so ein Problem in der Forensoftware.

    Ich habe jetzt die Umverdrahtung wie von 4L vorgeschlagen gemacht.
    Quelle erzeugt mit Symbolik, dann die Symbolikdatei geändert und die Quelle wieder übersetzt.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. #17
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.269
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Eine weitere Vorgehensweise wäre.
    Bausteinordner anklicken -> alt + Enter -> Operandenvorrang -> Symbol hat Vorrang bei allen Zugriffen.

    Bausteine müssen natürlich alle geschlossen sein.

    Dann in der Symboltabelle alles anpassen was angepasst werden muss.
    Das sollte grundsätzlich funktionieren. Danach jeden Baustein in dem sich was hätte ändern sollen öffnen und speichern.

    mfG René
    Hm, so ging das leider nicht, ich hatte ja auch die Hoffnung...
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  8. #18
    Registriert seit
    09.04.2008
    Beiträge
    50
    Danke
    9
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab zwar keine V5.5 da, aber mit V5.4 SP5 funktioniert das einwandfrei, habe ich schon öfters so gemacht. Programmier eigentlich nur mit symbolischen Vorrang.

    Vielleicht hilft der Weg:
    Auf Symbolisch umstellen falls noch nicht geschehen, Bausteinkonsistenz prüfen, Symbtabelle bearbeiten, Bausteinkonsistenz prüfen, kontrollieren obs funktioniert hat.

    Naja vielleicht hilfts..
    Gruß centrox

Ähnliche Themen

  1. Variablen umverdrahten
    Von manyman25 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.03.2016, 15:47
  2. Multiinstanz umverdrahten
    Von M-Ott im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 06:42
  3. Umverdrahten Datenbaustein
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 15:08
  4. Umverdrahten von Merkerbereich in DB bereich
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 07:30
  5. Step 7 V5.x und Umverdrahten ...
    Von Boxy im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 15:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •