Guten Tag !
Ich bräuchte Hilfe ich soll eine Lüftungsanlagensteuerung Realisieren und kenn mich mit der s7-200 Reiche überhaupt nicht aus .

@mst
Hat sich erledigt. Danke für den Tipp
 
Zuletzt bearbeitet:
In der Ganzen Aufregung hab ich vergessen die Frage zu Stellen.
Ich kenn mit den Reglern nicht aus.
Soweit ich das verschtanden hab benötige ich 2 Regler einmal für die Temperatur und 1mahl den Druck.
Könnte mir jemand ein Beispiel zeigen wie eine Reglerkaskade Programmiert wird
 
... bis wann muß die Hausaufgabe fertig sein? Über die Preise gab es letztens schon eine Diskusion.

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Thomas,
das klingt nicht wie eine Hausaufgabe, eher wie eine Ausschreibung, wie auch immer die gewonnen worden ist.
Und hier soll der Mist nun geklärt werden.....
Also, an den Fragesteller: Das Forum gibt Hilfe zur Selbsthilfe, so sehe ich das. Aufgrund der gestellten Fragen kann so keine Antwort gegeben werden. Beschäftige Dich bitte mit den Grundlagen der Regelungstechnik, die Fragen für die Programmierung, bei denen dann geholfen werden kann ergeben sich dann von alleine. Alternativ macht das Dir sicher hier jemand gerne gegen Aufwandsentschädigung.

Gruß
Mario
 
Soweit ich das verschtanden hab benötige ich 2 Regler einmal für die Temperatur und 1mahl den Druck.
Könnte mir jemand ein Beispiel zeigen wie eine Reglerkaskade Programmiert wird

Eigentlich habe ich den Eindruck du hast die Aufgabe nicht verstanden.


Hallo Thomas,
das klingt nicht wie eine Hausaufgabe, eher wie eine Ausschreibung, wie auch immer die gewonnen worden ist.

Dem kann ich nur beipflichten.
Inzwischen begegnet man immer wieder Firmen die mit "tollen" Preisen Aufträge bekommen.
Dann schaut man nach und siehe da, dahinter ist ein Elektriker, der Step7 fehlerfrei öffnen und schließen kann.
Als mir solch ein Jungdynamiker einmal gegenüber stand, sagte der allen Ernstes, man finde im Netz alles, wenn man richtig suche.
Also Programmieren ist nicht mehr notwendig.

Die Ergebnisse sehen dann auch leider entsprechend aus. :confused:

bike
 
Wenn du gesagt hättest das deine Aktoren/Sensoren auch über ne Objektsteuerung verfügen müssen, hätte ich dir meine Bausteine gleich rüberkopieren können. Aber so ist das natürlich nicht möglich.

Achja vielleicht als kleiner Richtungsschub. Eine Reglerkaskade ist nur für die Raumtemperierung nötig.

Einen paralell Laufenden Regler für die Druckregulierung hat Vorrang vor der Regelung für die Raumtemperatur. Sollte also der Druckregler die ABL/UML Klappe schliessen wollen um den Druck zu halten sorgt eine Maxauswahl dafür das dieser Vorrang hat. Der Tempregler regelt dadurch natürlich höher weil er die Temperatur nicht mehr kriegt bis in den Bereich Lufterhitzer.

So und das zeichnet man sich vielleicht erstmal in ner Skizze auf damit man weiss welcher Sensor auf welchen Regler auf welche Aktoren wirkt und wer wann Vorrang hat und durch was dieser Vorrang erkannt wird.

Aber wenn du das Pflichtenheft reinstellst schreiben wir dir vielleicht das Programm ;)
 