4 Ventilatoren regeln und nach Tage Zeit umschalten??

gita07

Level-2
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde,

Wie kann man 4 oder mehrere Ventilatoren mit einem PID-Regler Regeln und mit TAg umschalten?

also ich erkläre es..

z.B:

ein PID-Regler, 4 ventilaron, aber sie müssen nicht alle gleichtzeitig laufen, also wenn nur ein Ventilar den Sollwert schaft, müssen die andere nicht laufen, wenn mit einem nicht reicht, sollte im Reihenfolgen der nächster Ventilaron angeschalten wird, usw.

alle Woche muss der nächste Ventilar laufen, also..
z.B:
1.Woche:
Ventilator 1 start,dann das nächstes mal muss der Ventilar 2 anganfen.
2. Woche:
Ventilator 2

Damit Sie die Arbeitstuden habe,.Die Arbeitstuden muss verteilt werden.

kann jemand mir helfen?
 
Hi, ich würde ein FB schreiben für die Funktion der Regelung von einem Ventilator. Diesen FB kannst du zb in OB1 oder evtl einen anderen FB aufrufen - das ganze 4x für die 4 Ventilatoren.
An den EN-Eingang kannst die von jeden der 4 FB-Ventilatoren eine Bool-Variable stellen.
Diese 4 Boolvariablen dann eben mit einem weiteren FB steuern, der diese Umschaltung und Zeitsteuerung macht.
Mit den 4 Bool-Variablen kannst du ja ein Betriebsstundenzähler ansteuern so weist du wie lang jeder der 4 Ventilatoren gelaufen ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da liegt es ja nahe, einen Arbeitsstundenzähler je Ventilator mitlaufen zu lassen. Über die Zählerstände kannst Du dann auch gleich ermitteln, welcher Ventilator aussetzen/laufen soll.
 
Der Lüfter mit der geringsten Laufzeit wird für eine
Mindestzeit aktiviert und dann ist der nächste dran.

Ein Priorisierung ergibt sich zwangläufig durch die
Aufrufreihenfolge im Programm sodass es am Ende
ein 1 -> 2-> 3 -> 4 -> 1 -> Zyklus wird, der nur
dann aufgebrochen wird, wenn du einen dieser
Lüfter mal in die Wartung schaltest. Daher ist
auch eine Maximallaufzeit zu programmieren, sonst
läuft ein Lüfter, der fünf Wochen ausgeschaltet war,
dann zu lange auf einmal durch.

Frank
 
Wie erstellt Du Maximallaufzeit, damit der Ventilator der 5 Wochen lang ausgeschaltet war, bei Einschaltung dann nicht 5 Wochen lang läuft?

Bei Ausschaltung werden die Betriebsstunden weitergezählt?


FG
TMaroni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Ausschaltung werden die Betriebsstunden weitergezählt?
Nein aber über eine Mindestausschaltzeit von x Minuten/Stunden/Tagen
läßt sich sowass klären. Klar ist dann der betreffende Lüfter tendenziell
öfter an als die anderen Lüfter und zwas solange bis er den Unterschied
aufgeholt hat, aber dass ist ja der Sinn der Sache.

Frank
 
Wird die Mindestausschaltzeit des einten Ventilators überschritten, werden dann die Betriebsstunden der anderen Ventilatoren gestoppt oder zurückgesetzt?
Damit könnte man gewährleisten dass die Betriebsstunden der laufenden Ventilatoren und vom ausgeschaltener Ventilator die Betriebsstundenunterschied nicht zu gross wird!

Würde das funktionieren oder hast Du es anders gemeint?

P.S.: Finde es wirklich toll diesen SPS-Forum und wie die Erfahrungen von anderen Benutzer weitergegeben wird.

Viele Dank Jungs!!!

Gruss
TMaroni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wird die Mindestausschaltzeit des einten Ventilators überschritten, werden dann die Betriebsstunden der anderen Ventilatoren gestoppt oder zurückgesetzt?

...nicht zurückgesetzt, sondern es wird autom. ein anderer Ventilator aktiviert,
da ja durch die Mindestauszeit und Maximallaufzeit der ehem. in Wartung
befindliche V. für die eingestellte Zeit deaktiviert ist bzw. wird.

Frank
 
Dein Vorschlag den Du mir vorgeschlagen hast ist sehr klever, wie realisierst Du das in der Steuerung (SPS)?


Gruss
TMaroni
 
Toll, jemand erstellt einen Thread und dann diskutieren andere :)

Das mit den Folgeschaltungen ist nach meiner Erfahrung nur bedingt gut.
Denn dann kommst du mit allen Teilen gleichzeitig an die Wartung und dann?
Außerdem sollte vermieden werden, ein Teil eine längere Zeit nicht einzuschalten.

Ich würde sagen, man muss die Bauteile anschauen, dann mit dem Hersteller reden was der so über seine Teile zu sagen hat, mit dem Kunden die Ergebnisse bereden und dann codieren.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Toll, jemand erstellt einen Thread und dann diskutieren andere :)

...wie sagte doch meine Oma ... Undank ist der Welten Lohn. :rolleyes:

Ich sollte meine IGNORER-LISTE wieder mal etwas pflegen :ROFLMAO:,
zumal ja "gita07" sogar zuletzt 09.02.2011 17:57 aktiv war.
Zeit genug zu sagen, ob die Anworten ins Schwarze getroffen haben.

Für mich ist das Thema beendet.

Frank
 
...ja, meinen Text nicht richtig und vollständig gelesen, da ging nicht um dich sondern um gita07. so ist dass.... :p

Frank

Habe ich vergessen ein Zwinkern anzubringen?
Mensch ich habe es verstanden, das der richtige Smiley

Aber dennoch danke, dass du mich nicht als Unsympath siehst

bike
 