Info: CP343-1 Lean FW. 2.2 und 2.3 Bug Uhrzeitsync unter S7 V5.5

Klärmolch

Level-2
Beiträge
298
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe heute mal den Siemens Support bemüht.
Problem: Einstellung der Uhrzeitsyncronisation in der CPU.
Laut Siemens muß ab FW2.2 des CP343-1 Lean (andere habe ich nicht)
in der CPU <= 315er Uhrzeitsynchronisation auf dem MPI auf Slave gestellt werden.
Wenn man das unter Step7 5.5 macht ist die HW-Config inkonsistent.
Laut Siemens noch keine Lösung.
Alte, so projektierte Anlagen ergeben den gleichen Fehler bei HW Änderungen :-(

http://www.automation.siemens.com/W...spx?PageIndex=1&PostID=188809&Language=de#top

http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
 