-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
meine S7- 315 2 PN / DP soll über einen CP341 (ASCII Protokoll) Befehle an eine Messstation (Temperatur, Druck...) senden und darauf bekommt die Steuerung die Antwort über den CP.
zB:
Befehl 0R2<cr><lf> (s7-300àCP341à Messstation
Antwort:
0R2, Ta= 40.0C (zb)
Ich habe das Beispielprojekt von der CP341-CD genommen.
In dem Sende-DB (DB43) habe ich den Befehl 0R1<cr><lf> in ASCII-Format Umgewandelt (Sieh Bitte den Anhang).
Mein Problem , es wird gesendet aber es wird Nix empfangen
Ich bitte um Hilfe.
Edit
Bei dem Handbuch der Messstation muss der CP wie folgt parametriert werden:
Speed: 19200 bps
Data bits 8
Stop bits : 1
Parity: none
Im Handbuch vom CP allerdings
Speed: 9600 bps
Data bits 8
Stop bits : 1
Parity: gerade
Ich bitte euch um Hilfe
Danke
Ralf
meine S7- 315 2 PN / DP soll über einen CP341 (ASCII Protokoll) Befehle an eine Messstation (Temperatur, Druck...) senden und darauf bekommt die Steuerung die Antwort über den CP.
zB:
Befehl 0R2<cr><lf> (s7-300àCP341à Messstation
Antwort:
0R2, Ta= 40.0C (zb)
Ich habe das Beispielprojekt von der CP341-CD genommen.
In dem Sende-DB (DB43) habe ich den Befehl 0R1<cr><lf> in ASCII-Format Umgewandelt (Sieh Bitte den Anhang).
Mein Problem , es wird gesendet aber es wird Nix empfangen
Ich bitte um Hilfe.
Edit
Bei dem Handbuch der Messstation muss der CP wie folgt parametriert werden:
Speed: 19200 bps
Data bits 8
Stop bits : 1
Parity: none
Im Handbuch vom CP allerdings
Speed: 9600 bps
Data bits 8
Stop bits : 1
Parity: gerade
Ich bitte euch um Hilfe
Danke
Ralf