    Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Diagnosepuffer der CPU mit zu loggen, so dass man im Nachhinein noch nachvollziehen kann, was für "Störungen" -auch vor längerer Zeit- mal anstanden?
    Danke
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren Diagnosepuffer von CPU 315-2DP loggen ?  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    wenn du ein mp/op oder so dran hast, kannst du die systemmeldungen der cpu einfach in ein archiv schreiben.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.07.2005
    Beiträge
    454
    Danke
    22
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,
    so ganz genau weiß ich jetzt nicht, wie Du das meinst mit dem mp/op?
    Danke
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    protool

    unter zielsystem/meldungen/systemmeldungen die häkchen bei s7 machen.

    ein archiv anlegen für die systemmeldungen

    unter zielsystem/meldungen/meldungseinstellungen/archive für die systemmeldungen dieses archiv wählen.

    ein bild erzeugen und eine medleanzeige einfügen. Als quelle das archiv wählen und einen haken bei diagnoseereignis machen.

    jetzt werden alle alle meldungen des diagnosepuffer der cpu im ptp-archiv gespeichert.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #5
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.07.2005
    Beiträge
    454
    Danke
    22
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,
    leider habe ich kein Protool
    Ich dachte vielleicht ist es möglich das irgendwie S7 intern zu machen
    Gruß
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    also mir ist keine funktion bekannt mit der man den puffer auslesen könnte.

    in den puffer schreiben kann man mit den sfc52. dieser schreibt die meldung in den sendepuffer und dann an die angemeldeten teilnehmer.

    ob man damit veilleicht was machen kann....................?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Checkbounds - Aufrufhierarchie loggen?
    Von dwieching im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 11:58
  2. Aktionen auf HMI Loggen
    Von Rdata im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 10:06
  3. Daten loggen im MS-Bereich
    Von Pidi im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 10:15
  4. TwinSafe und Daten-Loggen
    Von rr_zx im Forum CODESYS und IEC61131