ist auf 2 draht angeschlossen....
aber tut ja nicht wirklich was zum problem, auch wenn ich ihn abklemme bleibt der wert anstehen
Gerade der wahrscheinlich ungeerdete 2-Draht-Anschluß, der zweite Kanal der Kanalgruppe und die 331-7KF02 sind wohl Dein Problem.
Ich würde sagen, das ist ein Hardware-Problem der 331-7KF02, weil der Anschluß der Sensoren ungünstig oder nicht korrekt ist.
Wie ist der zweite Kanal der betreffenden Kanalgruppe beschaltet?
Beachte: die zulässige Potentialdifferenz zwischen Mx- verschiedener Analogeingänge sowie zwischen Mx- eines Analogeingangs und Mana ist max 2,5VDC! Diese 2,5VDC können durch "schleichende" EMV-Probleme und schwimmende Potentiale leicht überschritten werden und äußern sich dann so, daß der andere Kanal der Kanalgruppe dann den maximal möglichen Eingangswert liefert (7FFF), auch wenn gar nichts an dem Kanal angeschlossen ist. Das liegt an der internen "Spar"-Schaltung der 331-7KF02.
Meine Erfahrung mit der 331-7KF02 bei Strommessung und Spannungsmessung:
immer stabile Meßwerte unabhängig vom Meßwert des anderen Kanals der Kanalgruppe erreicht man nur durch erden aller Minus-Anschlüsse aller Analogeingänge, also alle Mx- und Mana mit Erde verbinden. Es könnte sein, daß 2DMU so nicht funktionieren, ich weiß es aber nicht mehr, weil ich mit der 331-7KF02 bei Strommessung nur noch 4DMU-Schaltung benutze.
Harald