Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23

Thema: Lauflicht

  1. #11
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ok

    aber wieso funktioniert mein Code denn nicht. Wieso geht das 3.Lämpchen nie an ? Ist jetzt nur eine Verständnisfrage !

  2. #12
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von blurry333 Beitrag anzeigen
    ok

    aber wieso funktioniert mein Code denn nicht. Wieso geht das 3.Lämpchen nie an ? Ist jetzt nur eine Verständnisfrage !
    Weil du einen Logikfehler drin hast.
    Ist eigentlich ganz einfach, wenn man die Grundlagen gelesen hat

    bike

  3. #13
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also irgendwann geht doch das 2.Lämpchen aus.

    Und jetzt wunderts mich warum das 1. lämpchen dann angeht und das 3.Lämpchen nicht!!

    Wo liegt der Fehler ? Ich komm net drauf. sorry

  4. #14
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Ich würde dir empfehlen, die Signalabfolge der Timer anzuschauen.
    Dann siehst du wo dein Fehler ist.

    Es gibt die magische Taste "F1"


    bike

  5. #15
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    sorry ich hab heute schon bestimmt 5 mal die F1 hilfe für den impuls timer
    gedrückt und bin nicht schlauer geworden. Kannst du nicht konkret meinen Fehler benennen ?

  6. #16
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von blurry333 Beitrag anzeigen
    Wo liegt der Fehler ? Ich komm net drauf. sorry
    Weil die Zeit T1 genau in dem Moment abgelaufen sein muss wenn der Zyklus vor der Bedingung für die T2 steht.
    1 µs später ist der Zyklus über die Bedingung von T2 drüber und im darauf folgenden Zyklus ist die Bedingung für T0 schon wieder erfüllt.
    Da Zeiten Interrupt gesteuert sind, besteht sogar eine winzig kleine Chance das T2 irgendwann mal kommen könnte.

    So viel zum Verständnis, wenn du nun eine Lösung brauchst, höre doch bitte auf meine Vorredner.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  7. #17
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also mir wurde es ja so erklärt.

    Wenn ein Zyklus beendet ist, schnappt sich der Prozessor alle Eingaben.

    Das bedeutet für das allerste Lämpchen.

    T1 ist gerade abgelaufen und T2 läuft ja auch noch nicht.

    Folglich ist die Bedingung für T0 erfüllt.

    Da das Programm von oben nach unten abgearbeitet wird, hat de T0 gegenüber dem T2 die Nase vorn )))

    das meinte ich übrigends mit EVA Prinzip

  8. #18
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von blurry333 Beitrag anzeigen
    also mir wurde es ja so erklärt.

    Wenn ein Zyklus beendet ist, schnappt sich der Prozessor alle Eingaben.

    Das bedeutet für das allerste Lämpchen.

    T1 ist gerade abgelaufen und T2 läuft ja auch noch nicht.

    Folglich ist die Bedingung für T0 erfüllt.

    Da das Programm von oben nach unten abgearbeitet wird, hat de T0 gegenüber dem T2 die Nase vorn )))

    das meinte ich übrigends mit EVA Prinzip
    Das stimmt eben nicht.
    Eine PLC ist kein Interpreter.
    Zu Beginn des Zyklus werden die Eingänge eingelesen, dann wird das Programm abgearbeitet.
    Das nennt man auch EVA Prinzip, wie du es bezeichnet hast.

    Wenn du dir die Aufgabe genau beschrieben hast, dann dir die einzelnen Teile herausholst, dann kannst du codieren.
    Nicht immer zuerst an die Tasten und dann nachdenken, was will ich denn überhaupt.

    bike

  9. #19
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von blurry333 Beitrag anzeigen
    Das bedeutet für das allerste Lämpchen.

    T1 ist gerade abgelaufen und T2 läuft ja auch noch nicht.

    Folglich ist die Bedingung für T0 erfüllt.

    Da das Programm von oben nach unten abgearbeitet wird, hat de T0 gegenüber dem T2 die Nase vorn )))
    Ja also, dann kennst doch die Antwort.
    Aber wie gesagt, Zeiten sind Interupt gesteuert und somit eine Ausnahme.
    Die Zustandsänderung einer Zeit wird vom Prozessor im laufenden Zyklus erfasst.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:

    bike (21.02.2011)

  11. #20
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Ja also, dann kennst doch die Antwort.
    Aber wie gesagt, Zeiten sind Interupt gesteuert und somit eine Ausnahme.
    Die Zustandsänderung einer Zeit wird vom Prozessor im laufenden Zyklus erfasst.
    Stimmt Zeiten und/oder Merker können sich in einem Zyklus mehrmals ändern.


    bike

Ähnliche Themen

  1. MW Lauflicht
    Von litlegerman im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 21:58
  2. Lauflicht AWL
    Von Schüler10 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 15:11
  3. mein Lauflicht
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 17:46
  4. Lauflicht
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 20:36
  5. Funktionsbaustein Lauflicht
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 07:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •