    Hallo
    Ich hab mal wieder eine Frage zur SPS als Regler, habe dies jetzt realisiert und mein Regler läuft auch bestens.
    Nun möchte ich aber auf ein paar Parameter vom OP77 aus zugreifen, wie ist das möglich? Ich hab das OP77 mit der Software WinCC programmiert, dort habe ich auch schon geschaut ob man irgendwie das Datenwort verarbeiten kann, doch ich find einfach nichts, wer kann mir helfen?

    Danke und Gruss aus Mönchengladbach
    Basti
    Zitieren Zitieren SPS als Regler, bedienbar vom OP77  

  2. #2
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Moin Moin,
    fangen wir am Anfang an.
    hast du die Werte in der WinCC (Tn, Kp etc)

    Wenn nein, dann must DU die Variablen in der WinCC anlegen.
    Gruß
    Heinz

  3. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo
    Die Variablen hab ich schon erstellt, ich bekomme auch das Datenwort bzw. den Zahlenwert auf meinen OB77B angezeigt, nur ich kann nichts ändern!
    Der Wert bleibt quasi immer gleich, nur wenn ich den Wert in der SPS mit dem PG ändere, dann ändert er sich auch auf dem OB77

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    mal ganz blödgefragt.
    hast du ein eingabefeld definiert oder nur ein ausgabefeld?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #5
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2005
    Beiträge
    262
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo
    Hab eine Ein/Ausgabe Feld benutz

    Basti

  6. #6
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2005
    Beiträge
    262
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    So,hab jetzt mal eine seperates Eingabefeld und ein seperates Ausgabefeld angelegt, ich kann jetzt zwar den Wert im OP77B schreiben, doch er speichert Ihn nicht und somit ist auch keine Veränderung auf der SPS bzw am Regler zu sehen!

  7. #7
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    welchen Wert veränderst Du?

    Den vom Instanzdb oder den angetragenen am FB41. Besser gefragt, wie sihet dein Aufruf vom FB41 aus, z.B. bei Ti ?
    Gruß
    Heinz

  8. #8
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2005
    Beiträge
    262
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Heinz
    Hallo,
    welchen Wert veränderst Du?

    Den vom Instanzdb oder den angetragenen am FB41. Besser gefragt, wie sihet dein Aufruf vom FB41 aus, z.B. bei Ti ?

    Hallo
    Ich möchte gerne den Wert vom DB42 verändern, in diesem Fall den Sollwert vom Regler. Ich kann den FB42 allerdings nicht direkt vom OB77B aufrufen, oder?

  9. #9
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2005
    Beiträge
    262
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    der Aufruf in der SPS lautet: Call FB42, DB42

  10. #10
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    poste mal den kompletten aufruf des fb42 mit parametern.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Symbolisches EA-Feld ist nicht bedienbar
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 14:00
  2. Op77
    Von Treppi100 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 17:30
  3. Op77
    Von lieuthnant im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 15:59
  4. op77 b
    Von mätthi im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:40
  5. SPS als Regler, bedienbar vom OP77
    Von BastiMG im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 20:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •