    Hallo kann mir jemand helfen, habe anforderung eine bestehende s7 400 umzubauen und das reck mit der cpu zu tauschen und das erweiterungsreck mit der neuen steuerung zu verbinden ist keine siemens. frage kann man das erweitewrungsreck über profibus ansteuern oder geht das nicht, wenn ja was für ein modul braucht man?

    vielen dank im voraus coolman!
    Zitieren Zitieren S7 400 erweiterungsreck mit anderer steuerung verbinden  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von coolman Beitrag anzeigen
    Hallo kann mir jemand helfen, habe anforderung eine bestehende s7 400 umzubauen und das reck mit der cpu zu tauschen und das erweiterungsreck mit der neuen steuerung zu verbinden ist keine siemens. frage kann man das erweitewrungsreck über profibus ansteuern oder geht das nicht, wenn ja was für ein modul braucht man?

    vielen dank im voraus coolman!
    Das heißt RACK - bitte, bitte

    Das Erweiterungrack ist über einen sog. K-BUS mit dem Hauptrack verbunden.
    Alleine lauffähig ist es nicht. Daher geht maxmial folgendes:

    Das UR (Hauptrack) an den Platz des ER (Erweierungsracks) bauen,
    alte S7-400 bestehenlassen und als unterlagerte Station an die neue
    Steuerung je nach Mögl. mit PROFIBUS oder ETHERNET anschließen.

    In der S7-400 läuft dann eine Art Vorverarbietung der Signale.

    Alle Signale 1:1 an die Hautpsteuerung zu übertragen halte ich nicht für
    sinnvoll.

    Frank
    Grüße Frank

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 21:44
  2. Rockwell Steuerung mit PC verbinden
    Von Outrider im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 16:31
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 14:52
  4. Vipa Panel mit S7-300 Steuerung verbinden
    Von 2124thomas im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 15:35
  5. Win CC Projekt mit anderer Version öffnen
    Von Pontifex im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 10:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •