S7 400 erweiterungsreck mit anderer steuerung verbinden

coolman

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kann mir jemand helfen, habe anforderung eine bestehende s7 400 umzubauen und das reck mit der cpu zu tauschen und das erweiterungsreck mit der neuen steuerung zu verbinden ist keine siemens. frage kann man das erweitewrungsreck über profibus ansteuern oder geht das nicht, wenn ja was für ein modul braucht man?

vielen dank im voraus coolman!
 
Hallo kann mir jemand helfen, habe anforderung eine bestehende s7 400 umzubauen und das reck mit der cpu zu tauschen und das erweiterungsreck mit der neuen steuerung zu verbinden ist keine siemens. frage kann man das erweitewrungsreck über profibus ansteuern oder geht das nicht, wenn ja was für ein modul braucht man?

vielen dank im voraus coolman!

Das heißt RACK - bitte, bitte :ROFLMAO:

Das Erweiterungrack ist über einen sog. K-BUS mit dem Hauptrack verbunden.
Alleine lauffähig ist es nicht. Daher geht maxmial folgendes:

Das UR (Hauptrack) an den Platz des ER (Erweierungsracks) bauen,
alte S7-400 bestehenlassen und als unterlagerte Station an die neue
Steuerung je nach Mögl. mit PROFIBUS oder ETHERNET anschließen.

In der S7-400 läuft dann eine Art Vorverarbietung der Signale.

Alle Signale 1:1 an die Hautpsteuerung zu übertragen halte ich nicht für
sinnvoll.

Frank
 
Zurück
Oben