Begrenzung von anzahl variablen bei 314C-2PN/DP

Beiträge
8.328
Reaktionspunkte
1.898
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich studiere die Specifikatione für die neue 314C-2PN/DP.
Dann bemerke ich dies:
HMI-Variable über PROFINET (azyklisch)
● HMI-Variablenaktualisierung 500 ms
● Anzahl anmeldbarer Stationen für HMI-Variablen (PN OPC/iMAP)
3; 2 x PN OPC/1 x iMAP
● Anzahl HMI-Variablen 200
● Datenläge aller HMI-Variablen, max. 2000 Byte

Max 2 OPC Verbindungen, und max 200 Variablen ist ja ziemlich begrenzend.
Sind diese Einschränkungen etwas neu ?
Bei 315-2PN/DP habe ich viel mehr als 200 Variablen oder 2000 Byte.

 
Ah da ist dann wohl der Haken, die CPU wird schneller und bekommt mehr Speicher (alle CPU's 300'er und 400'er sollen möglichst angeglichen werden), aber in der Kommunikation sind diese dann eingeschränkt! Das ist ja so ähnlich bei den "einfach" / Basic-Panels (KTP xxxx), diese haben auch nur ein sehr begrenzte Anzahl von Variablen zu Kommunikation!
 
Nun habe ich die Daten für 315-2PN/DP gelesen, und für diesen Punkt ist der Tekst für die zwei CPUs genau gleich.
Ich vermute das der Bedeutung von diesen Punkt ist etwas ganz anders als was man unmittelbar verstehen wurde.
Also, ich hoffe das es gibt keine "Einschränkung" bei der 314C-2PN/DP gegenüber 315-2PN/DP.
 
diese einschränkung betrifft die azyklische kommunikation.
dabei werden daten währende des laufenden zyklus gelesen/geschrieben.
ist wohl eine neue funktion bei der 315.
meines wissens ist diese funktion in der hw-konfig extra freizuschalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In HW Konfig gibt es ein Schalter für CBA.
Aber warum betrefft die Einschränkung auch OPC ?

Ich habe ein Verdacht, das dies ist ein typisches Beispiel von "Siemensianisch". Eine Sprache wo die typische alltagliche Wörter eine ganz andere Bedeutung haben als wie man denkt.
 
meines wissens ist diese funktion in der hw-konfig extra freizuschalten.

Es ist schon interessant, da wird es wahrscheinlich eine ganz neu
Funktion geben, aber reflexartig - weil einige immer denken Siemens
führt was Negatives im Schilde - wird das sofort als Nachteil von
irgendwas angesehen.

>>Erst wägen, dann wagen<< :rolleyes:

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit "Azyklisce Kommunikation" ist also gemeint Datentransfer mehrmals pro Programzyklus ?

Das macht Sinn. Finde die Einstellung in HWKonfig nicht.
Aber wenn es mir nicht betrefft ist es mir so weit egal.

Danke !
 
Es ist schon interessant, da wird es wahrscheinlich eine ganz neu
Funktion geben, aber reflexartig - weil einige immer denken Siemens
führt was Negatives im Schilde - wird das sofort als Nachteil von
irgendwas angesehen.

>>Erst wägen, dann wagen<< :rolleyes:

Frank

*ACK*


Ich kann dir nur beipflichten, nicht alles was neu oder anders ist, ist schlecht.


bike
 
Ich würde es aus den technischen Daten so verstehen, dass die übliche S7-Kommunikation wie sie für die OP-Funktion benutzt wird, nicht beschränkt ist.
Die priorisierte BuB-Kommunikation welche man bei den neueren "großen" 300ern aktivieren kann wird laut Datenblatt von dieser gar nicht unterstützt, darum würde ich davon ausgehen dass mit PROFINET (azyklisch) eine ganz andere Kommunikationsart gemeint ist. Ich habe mit Profinet jetzt außer mit ET200 Teilnehmern noch nicht viel gemacht, aber vielleicht kann man ein OP auch als Profinet Slave (oder sowas in der Art) einbinden.
 
Es ist schon interessant, da wird es wahrscheinlich eine ganz neu
Funktion geben, aber reflexartig - weil einige immer denken Siemens
führt was Negatives im Schilde - wird das sofort als Nachteil von
irgendwas angesehen.

>>Erst wägen, dann wagen<< :rolleyes:

Frank

Du magst Recht haben, aber Siemens selbst hat in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass wir genau so über Siemens denken, wie es hier zum Ausdruck kommt!
 