    Ich studiere die Specifikatione für die neue 314C-2PN/DP.
    Dann bemerke ich dies:
    HMI-Variable über PROFINET (azyklisch)
    ● HMI-Variablenaktualisierung 500 ms
    ● Anzahl anmeldbarer Stationen für HMI-Variablen (PN OPC/iMAP)
    3; 2 x PN OPC/1 x iMAP
    ● Anzahl HMI-Variablen 200
    ● Datenläge aller HMI-Variablen, max. 2000 Byte
    Max 2 OPC Verbindungen, und max 200 Variablen ist ja ziemlich begrenzend.
    Sind diese Einschränkungen etwas neu ?
    Bei 315-2PN/DP habe ich viel mehr als 200 Variablen oder 2000 Byte.

    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Begrenzung von anzahl variablen bei 314C-2PN/DP  

  2. #2
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    824
    Danke
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Ah da ist dann wohl der Haken, die CPU wird schneller und bekommt mehr Speicher (alle CPU's 300'er und 400'er sollen möglichst angeglichen werden), aber in der Kommunikation sind diese dann eingeschränkt! Das ist ja so ähnlich bei den "einfach" / Basic-Panels (KTP xxxx), diese haben auch nur ein sehr begrenzte Anzahl von Variablen zu Kommunikation!
    Grüße
    Michael

    1001101110110100... Das ist meine Welt

  3. #3
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Hm, und wie bitte soll die CPU das begrenzen wollen ?!?
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  4. #4
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Nun habe ich die Daten für 315-2PN/DP gelesen, und für diesen Punkt ist der Tekst für die zwei CPUs genau gleich.
    Ich vermute das der Bedeutung von diesen Punkt ist etwas ganz anders als was man unmittelbar verstehen wurde.
    Also, ich hoffe das es gibt keine "Einschränkung" bei der 314C-2PN/DP gegenüber 315-2PN/DP.
    Jesper M. Pedersen

  5. #5
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lars Weiß Beitrag anzeigen
    Hm, und wie bitte soll die CPU das begrenzen wollen ?!?
    Eine gute Frage. Aber ich versuche nur der Tekst in Spezifikation zu verstehen. Was will Siemens damit sagen ?
    Jesper M. Pedersen

  6. #6
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    824
    Danke
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Frag doch mal bei der SIEMENS Fachberatung nach was es damit auf sich hat.
    Grüße
    Michael

    1001101110110100... Das ist meine Welt

  7. #7
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MCerv Beitrag anzeigen
    Frag doch mal bei der SIEMENS Fachberatung nach was es damit auf sich hat.
    Ich werde es versuchen auf Siemens eigene Forum.
    Jesper M. Pedersen

  8. #8
    Registriert seit
    17.06.2010
    Ort
    nähe Memmingen
    Beiträge
    610
    Danke
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    diese einschränkung betrifft die azyklische kommunikation.
    dabei werden daten währende des laufenden zyklus gelesen/geschrieben.
    ist wohl eine neue funktion bei der 315.
    meines wissens ist diese funktion in der hw-konfig extra freizuschalten.

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (28.02.2011)

  10. #9
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    In HW Konfig gibt es ein Schalter für CBA.
    Aber warum betrefft die Einschränkung auch OPC ?

    Ich habe ein Verdacht, das dies ist ein typisches Beispiel von "Siemensianisch". Eine Sprache wo die typische alltagliche Wörter eine ganz andere Bedeutung haben als wie man denkt.
    Jesper M. Pedersen

  11. #10
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von tnt369 Beitrag anzeigen
    meines wissens ist diese funktion in der hw-konfig extra freizuschalten.
    Es ist schon interessant, da wird es wahrscheinlich eine ganz neu
    Funktion geben, aber reflexartig - weil einige immer denken Siemens
    führt was Negatives im Schilde - wird das sofort als Nachteil von
    irgendwas angesehen.

    >>Erst wägen, dann wagen<<

    Frank
    Grüße Frank

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:

    bike (28.02.2011)

Ähnliche Themen

  1. Min Max Begrenzung
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 16:34
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 12:20
  3. Anzahl Variablen eines FU
    Von Georgius im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 14:11
  4. Begrenzung der Remanenz MB
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 09:30
  5. Begrenzung von Variablen
    Von Unreal im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 19:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •