Hallo,

ich habe das Problem, dass meine Analogeingangskarte einen Parametrierfehler ausgibt. (Ereignis ID: 16#F553:80F0)

Das Programm besteht nur aus einem FB1
L PEW 36
T MW 220
Und dem OB1, den den FB auf ruft.

Ich möchte zumächst nur einmal schauen, ob und welcher wert eingelesen wird.

[FONT=E+H Weidemann Com Medium]6ES7331-7TF01-0AB0 Analogeingangskarte[/FONT]
[FONT=E+H Weidemann Com Medium]Es ist ein 2 Draht Messgerät angeschlossen. [/FONT]
[FONT=E+H Weidemann Com Medium][/FONT]
[FONT=E+H Weidemann Com Medium]Für Hilfe währe ich sehr dankbar. [/FONT]
[FONT=E+H Weidemann Com Medium][/FONT]
 
Da gibt es wie meist mehrere Möglichkeiten.
Wie ist in der Hardware konfiguriert?
Ist der Würfel richtig gesteckt?
Sind die Versorgungsspannungen richtig angeschlossen?


bike
 
Ich habe den Fehler behoben
Also die Hardware war richtig konfiguriert,
aber man braucht noch Bestimmte Bausteine, einen OB und FB,
steht alles in dem Handbuch seite 36
einfügen einer GSD Datei.
Außerdem müssen für 2 Drahtgeräte die eingänge 10 und 11 gebrückt sein.



Nun habe ich aber einen neuen Fehler die CPU sagt mir
Pheripherie-Zurgiffsfehler,lesend.

Was mache ich falsch

das L EW36 ist es nicht hab ich ausprobiert.
 
Pheripherie-Zurgiffsfehler,lesend.

Dort, wo du das ausgelesen hast, steht auch der fehlerhafte Adresszugriff (zB. PEW 272)

Wahrscheinlich hast du in der Hardwarekonfig zB. PEW 256 und im Programm ladest du PEW 272.
 
Nein das habe ich geprüft, in der Hardwarekonfig steht 36.
Stichwort Hardwarekonfig:
Was hast Du für einen Profibus-/Profinet-Master? Ist das ein integrierter Master der CPU oder ein CP?
Auf die PEWxxx kannst Du nur zugreifen, wenn es ein CPU-integrierter Master ist.
Bei einem CP mußt Du die Daten zyklisch vom CP in die CPU lesen (z.B. mit dem FC DP_RECV).

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, es ist eine CPU 315
Hallo langenjes,
gib' blos nicht zu viele Einzelheiten preis, sonst könnte Dir womöglich geholfen werden. ;)
Je nachdem, wie Deine Hardwarekonfig ist, mußt Du nämlich unterschiedlich vorgehen.

Meine Nachfragen nochmal ausführlich:
* wo steckt Deine 6ES7331-7TF01-0AB0 drin? (ET200M IM15......)
* ist diese ET200M per Profibus oder per Profinet an Deine SPS angeschlossen?
* wo geht das Profibus- bzw. Profinet-Kabel drauf: auf eine Schnittstelle der CPU 315-...... oder auf einen CP (CP342-5 oder CP343-1......)?
* wie heißt die CPU genau? 6ES7315-...................?

Am besten, von IM, CPU und CP die genaue Siemens-Bestellnummer angeben.

Harald
 
OK du hast recht Harald,:oops:
aber ich habe keine große Erfahrung mit einem Forum.:)

Dafür habe ich aber die Lösung!!!:s18:

und zwar sind die Daten von meiner Analogausgangskarte Konsistent und meine CPU ist so alt, dass sie mit dem Wert nichts anfanfen kann.

Ich habe über den SFC14 die Daten gesplittet (oder wie das auch immer heißt) und kann jetzt auf die einzelnen Werte zu greifen.

Übrigens mit der Analogausgangskarte ist es genau das Selbe, mann muss erst die Werte in einem Merker oder DB sammeln und mit dem SFC15 wandel.
 