    Hallo,

    ich hab mir jetzt über netPro eine Verbindung eingerichtet.

    Folgender Code im FC1:

    CALL "GET" , DB100
    REQ :=
    ID :=W#16#1
    NDR :=
    ERROR :=
    STATUS:=
    ADDR_1:=DB104.DBX4.0 // Lese aus Datenbaustein des Projekts2
    ADDR_2:=
    ADDR_3:=
    ADDR_4:=
    RD_1 :=DB104.DBX4.0 //Schreibe in Datenbaustein des Projets1
    RD_2 :=
    RD_3 :=
    RD_4 :=


    Wieso funktioniert es nicht. Ich muss doch im Projekt2 nichts machen oder ?
    Zitieren Zitieren Datenaustausch  

  2. #2
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Datt muss ne S7-Verbindung sein, TCP oder so geht net.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  3. #3
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    was heisst eigentlich s7 verbindung. Ist das ein eigenes Protokoll ?

  4. #4
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Ja ist es.


    bike

  5. #5
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ok ich habe eine s7 Verbindung. Aber es funktioniert trotzdem nicht.

    reicht denn dieser GET Baustein aus damit es funktioniert ?

    Wie gesagt die Verbindung steht !

  6. #6
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    669
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    was steht am Statusausgang?
    Wie setzt du den REQ-Eingang?
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  7. #7
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wieso ist der Status ein Word?
    Ein bool würde doch reichen ?

  8. #8
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    669
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    weil da der Status der Übertragung angezeigt wird.
    Drück mal F1 für den Baustein.
    Da steht dann ne Tabelle, die beschreibt was die Statuswerte bedeuten...

    Wie setzt du den REQ Eingang?
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  9. #9
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich hab mal auf die Brille gedrückt und da steht 16#0

  10. #10
    Registriert seit
    28.02.2006
    Ort
    Ostsee 5 min zum Strand
    Beiträge
    780
    Danke
    92
    Erhielt 110 Danke für 98 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hast du denn auch den REQ eingang beschaltet?
    Gruß von der Ostsee

    Nordischerjung
    _____________________

    Wenn man seinem Paßbild ähnlich zu sehen beginnt, sollte man schleunigst Urlaub machen. (Vico Torriani, schw. Entertainer)

    Ich habe eine Diät gemacht und fettem Essen und Alkohol abgeschworen - in zwei Wochen verlor ich 14 Tage. (Joe E. Lewis)

Ähnliche Themen

  1. datenaustausch a1s mac
    Von silviohaase im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 11:44
  2. Datenaustausch PC => SPS
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 12:14
  3. Datenaustausch
    Von titinparma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 14:11
  4. Datenaustausch SPS<->PC
    Von Olafius im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 15:52
  5. S5: AG<-->AG Datenaustausch
    Von churchill im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 09:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •