Problem mit Profibuskopplung

Hast Du beide CPU's in einem S7-Projekt? (Ist so weit ich weiß zwar nicht zwingend notwendig, macht aber die Sache einfacher!)
 
Ein Profibus-Strang kann nur einen Master haben!
D. h. Deine 2. CPU muss Slave werden.

Oder koppel beide CPU's über einen DP-DP-Koppler, damit können beide CPU's Master bleiben und Daten miteinander austauschen!
 
aber wie??? unter profibus dp im hw konfig find ich die cpu 315 2dp nicht

Denkst du nicht, dass SInnmacht wenn du uns schreibst was du machen willst?
Du fragst nach Master/Slave, hast aber 2 Mastersysteme wewnn ich es richtig verstanden habe.
Wie viele Daten willst/musst du übertragen und wie schnell?

Ohne genauere Angaben kann dir wohl keiner antworten, daher die Antwort von mir, dass es geht.


bike
 
Ein Profibus-Strang kann nur einen Master haben!
D. h. Deine 2. CPU muss Slave werden.

Wieso nur einen Master? Ein Profibus-Strang kann mehrere Master haben, und auch mehrere Slaves. Nur gehört ein Slave immer nur zu genau einem Master (diese "Mithör"-Option mal außen vor gelassen).

Allerdings kann man mit der bei den 300er CPUs integrierten DP-Schnittstelle keine Master-Master Verbindung einrichten. Dazu bräuchte mann dann einen Profibus-CP (CP342-5). Bei den 400er CPUs unterstützt das die integrierte DP-Schnittstelle der CPU. Dann kann man z.B. eine S7-Verbindung zwischen den Mastern einrichten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine MPI/MPI Verbindung, ist ja nur möglich, wenn bei der PN/DP-CPU keine DP-Teilnehmer vorhanden sind.

Ein DP/DP-Koppler kostet bei SIEMENS LP 444€

Ein CP342-5 kostet LP 690€

Ich würde die Koppler-Variante bevorzugen, sie ist performant und trennt beide DP-Master-Systeme voneinander. So kann auch mal nen Fehler bei einem System auftreten ohne gleich das andere mit zu unterbrechen!

MPI/MPI ist auch nicht schlecht, wenn man beim Austausch der Daten/Signale Zeit hat. Ungeeignet für schnelle Sachen!
 
Zurück
Oben