Hallo,

nur zum besseren Verständnis.
Wenn mein Eingang nicht negiert ist nehm ich einen Schließer
und wenn der Eingang negiert ist einen Öffner.

Warum ist das so ? ( Also ich kanns mir denken, aber will halt auch andere Antwort hören )
 
Jedes High/Low Signal hat irgendeine Funktion/Bedeutung und muss auch entsprechend verknüpft werden.

Ob für die funktionell notwendige Verknüpfung nun "Öffner oder Schließer" verwendet werden,
ist nur von der Logik abhängig.

Hier jetzt mal ein kleines Beispiel:
Stoptaster (Öffner) = E0.0
Starttaster (Schließer) = E0.1

Code:
//Variante 1
U E0.0
U(
O E0.1
O M0.0
)
= M0.0  //Anlage Ein

//Variante 2
U E0.1
S M0.0
UN E0.0
R M0.0
NOP 0
Beide male passiert präzise das gleiche, aber einmal ist der Öffner als Schließer und einmal als Öffner verknüpft.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

nur zum besseren Verständnis.
Wenn mein Eingang nicht negiert ist nehm ich einen Schließer
und wenn der Eingang negiert ist einen Öffner.

Warum ist das so ? ( Also ich kanns mir denken, aber will halt auch andere Antwort hören )
Ich weiß es auch, sag es aber nicht, Mensch sind wir hier im Kindergarten oder was. :rolleyes:
Das entscheidende ist das Signal an der SPS, brauche ich ein Low oder ein High Signal.
Öffner liefert im unbetätigten Zustand High Signal (Drahtbruchsicher)
Schließer im betätigtem Zustand High Signal
 
P.S.
Warum beschäftigt man sich eigentlich mit Ethernet-Kommunikation,
wenn man noch nicht mal elementarste Verknüpfungen begriffen hat?
 
Wenn mein Eingang nicht negiert ist nehm ich einen Schließer
und wenn der Eingang negiert ist einen Öffner.
Hallo blurry333,
eigentlich ist Dein Frage schon wieder falsch formuliert, da ein SPS-Eingang nie negiert ist.
So 'rum wird ein Schuh draus:
Einen Schließer benutzt man, wenn man einen Eingang auf Signalzustand 1 abfragen will.
Einen Öffner benutzt man, wenn man einen Eingang auf Signalzustand 0 abfragen will.

Falls Du was anderes meintest, dann formuliere Deine Frage bitte nochmal anders.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das einfachste ist es doch.. du stellst dir dies mal in einer Schützschaltung vor.
Schütz angezogen (1):
Öffner offen = 0
Schließer geschlossen = 1

Schütz abgefallen (0)
Öffner geschlossen = 1
Schließer offen = 0

Jenachdem nutzt du dann in deinem Programm den öffner bzw schließer.
Es ist ja nicht immer zwingend notwendig, das du wirklich auf deinen Eingang eine negierte Bitverknüpfung setzt bzw. eine nicht negierte.
Kommt halt darauf an, was du damit anstellen willst.
 
Ich glaube die Frage ist eher andersherum zu sehen.

Im programm ist der eingang negiert --> was für ein Schalter mus im Feld installiert werden?

Was aber wiederrum darauf hinausläuft welchen Status mus meine E haben.
Zitat von blurry333
Wenn mein Eingang nicht negiert ist nehm ich einen Schließer
Weil ich bei Betätigung in meinem Programm eine Eins haben will
Zitat von blurry333
und wenn der Eingang negiert ist einen Öffner.
Weil ich bei Betätigung in meinem Programm eine Eins haben will

hat auch was damit zu tun wie man Programmiert
 
Eine Verknüpfung zu negieren ist etwas anderes als aus einem Schließer einen Öffner zu machen.
Es gibt zu alle dem auch noch inverse Logik. Da werden aus AND OR und aus NC NO usw.

Das weiß ich, aber ich schreib es nicht, darf keiner wissen außer mich. :p

Kann mir bitte einmal jemand schlüssig erklären, warum auf solchen Mist versucht wird sinnvoll zu antworten? :confused:



bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Verknüpfung zu negieren ist etwas anderes als aus einem Schließer einen Öffner zu machen.
Es gibt zu alle dem auch noch inverse Logik. Da werden aus AND OR und aus NC NO usw.

Das weiß ich, aber ich schreib es nicht, darf keiner wissen außer mich. :p

Kann mir bitte einmal jemand schlüssig erklären, warum auf solchen Mist versucht wird sinnvoll zu antworten? :confused:



bike


Da steht nicht er weiss es sondern er kann es sich denken und möchte nun durch uns wissen ob seine Gedanken richtig sind. Das ist wie beim Jauch wenn man das Publikum befragt. Wenn man seine Gedanken vorher kundtut ist das immer Mist.

Über den Sinn oder Unsinn der Frage möchte ich jetzt nix sagen......
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte die Frage ja schon vor einer ganzen Weile mal gestellt...

WTF machst Du eigentlich gerade??? Ist das ein Fernkurs o.ä.

Würde mich wirklich mal interessieren.

Oder denkst Du Dir das lieber und sagst es keinem ?!? :cool:
 
Ich hatte die Frage ja schon vor einer ganzen Weile mal gestellt...

WTF machst Du eigentlich gerade??? Ist das ein Fernkurs o.ä.

Würde mich wirklich mal interessieren.

Oder denkst Du Dir das lieber und sagst es keinem ?!? :cool:

Wer hinter einem Siemensserver sitzt, der oder die machen keinen Kurs.
Da wird im Geheimen weiterentwickelt.