Hallo zusammen,

kann mir jemand sagen wie ich Antriebe aus dem Simatic Manager parametrieren kann (ohne Lizenskosten).
Die Antrieb (MM440) sind via Profibus an die S7 (315-DP/PN) angebunden.
Gefunden habe ich die Drive ES Serie und den Starter.

Ein Tipp wäre super.

Danke

mzva
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry,

muss nochmal nachfragen.
Hab den Starter installiert und die Antriebe auch "eingelesen" und gespeichert.
Aber wie binde ich diese nun in mein S7 Projekt mit ein??
Sollte diese ins Projekt sprich zu den beiden CPU's und den beiden Panels miteinbinden.
Bin für jeden Tipp dankbar.

gruss

mzva
 
Aber wie binde ich diese nun in mein S7 Projekt mit ein??
Sollte diese ins Projekt sprich zu den beiden CPU's und den beiden Panels miteinbinden.
Bin für jeden Tipp dankbar.

gruss

mzva

Wer steuert die Fu?
In dieses Projekt gehören die FU, ganz einfach, oder habe ich es falsch gelesen?


bike
 
Einbinden wie folgt:
Dein Simatic Projekt markieren -> Einfügen -> Programm - Sinamics.
Im nächsten Fenster bei Gerätefamilie umstellen auf Micromaster. Der Rest geht von selbst.
Viel Erfolg.
 
Unterschiede der Programme:

STARTER:
kostenlos, eigenständies Programm; wird bei der Installation Integration in STEP7 ausgewählt, erfolgt die Datenablage im Step7 Projekt (auf oberster Ebene)

Drive ES Basic:
lizenzpflichtig, integriert den Starter in STEP 7, Antriebe sind unterhalb der Master/Controller-CPU zu finden, Abgleich der Kommunikationskonfiguration zw. Starter und HW Konfig, ermöglicht Routing

Drive ES SIMATIC:
wie Drive ES Basic + FBs zum Ansprechen und Parametrieren der Umrichter durch die S7-CPU

PS: Auf einem Rechner kann nur eine Starter-Version installiert werden. Dies gilt auch für SIMOTION Sout und S7-Technologie, da sie einen Starter beinhalten.
 