Wibond Anzeige

alexbr

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !
Ich habe ein problem mit einer wibond anzeige !
Ich habe diese an die Steuerung über Profibus eingebunden, Hardware mäsig scheint alles zu passen (Keine Fehler) wenn ich diese jetzt aber ansteuern will passiert nichts ! wer kann mir hier ein paar tipps geben!
danke
 
Wenn ich auf deinen Link klicke passiert nichts!
Ich hab in diesem Forum schon alles durchgeschaut nichts passt!!!:confused:

Eigenartig, früher stand dann oben in der Adresszeile auch der Suchbegriff, heute nur noch die id und die scheint irgendwann gelöscht zu werden. :confused:

Du hast sicher unter der Suche "wibond" eingegeben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alexbr,

wenn ich in der Funktionleiste unter Suchen den Begriff wibond eintrage, erhalte ich 14 Suchergebnisse.
 

Anhänge

  • Suche 1.jpg
    Suche 1.jpg
    279 KB · Aufrufe: 30
  • Suche 2.JPG
    Suche 2.JPG
    205,3 KB · Aufrufe: 22
Versuche doch mal mit Hilfe einer Variablentabelle auf den Ausgangsbytes zur Wibondanzeige den Wert B#16#88 zu schreiben. Was kannst du dann auf deiner Anzeige sehen?

Vielleicht kannst du auch beschreiben wie du die Anzeige ansteuern willst.
Was ist denn genau dein Problem? Kannst du es jetzt etwas weiter einschränken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir hatten mal eine Mehrzeilige Wibond Anzeige die über TCP/IP lief.
Boah ist schon ne zeit her...

Ich weiss nur noch dass man einen String zusammenstellen musste.
Der musste wenn ich mich richtig erinnere aus verschieden Hex bzw. Ascii Zeichen zusammen gesetzt werden.

Anfang/Zeile/Farbe/Text/Endezeichen. (Glaub war noch mehr zum schicken)

Ohne Handbuch was geschickt werden muss keine Chance.

Wenn du keine Unterlagen mehr hast, frag am besten bei Wibond an.

Wieviel Zeichen und Zeilen hat das Ding?

Gruss Andi
 
das werde ich gleich mal versuchen! mein problem besteht darin das wibond mir nicht sagen kann wie ich die anzeige prog. soll! woher soll ich es wissen wenn die es schon nicht wissen!! :) Ich habe es mit B#16#88 versucht leider kein erfolg! :-(
 
Zuletzt bearbeitet:
//edit Markus
Beitrag aufgrund von Meldung durch WIBOND gelöscht.
Unpassende Ausdrucksweise...
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Alexbr,

ich hoffe, daß ich es auswendig hin bekomme. Das Datentelegramm müsste so aussehen, falls es sich um eine Textanzeige handelt:

Sendefreigabe 00hex oder 80hex
Startzeichen <ESC>
Adresse z. B. 1 (Achtung ist nicht die Profibusadresse (Slave), sondern die interne Adresse der Anzeige)
Befehl für Textanzeige z. B. A
Feld z.B. 1
Schriftgröße z.B. 1
Schriftart z.B. 1
Helligkeit z.B. 3
Daten z. B. Test
Stoppzeichen <CR>

"00hex oder 80hex"<ESC> 1 A 1 1 1 3 Test <CR>

Vorab muss für die Sende Freigabe "00hex" oder "80hex" gesendet werden. Dies wechselt nach jedem Telegramm. Kommt dararuf an, was vorher gesendet wurde.

Bei einer numerischen Anzeige würde ich folgendes probieren:

"00hex oder 80hex"<ESC> 1 A 1 1 1 1 1 1 1 <CR>

Da sollten dann 1er erscheinen.

Wenn nicht den Support von Wibond anrufen, die wissen da schon Bescheid.
 
Vielen Dank ! Aber kannst du mir sagen wie ich dies programmieren soll?
Mit Wibond bin ich seit 3 Wochen in Kontakt...

//edit Markus
Beitrag aufgrund von Meldung durch WIBOND geändert.
Unpassende Ausdrucksweise...
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
@meister

So kenn ich das auch.

@alexbr

Ich hatte das mit einer kurzen Schrittkette gelöst
War kein Akt.

Gruß
Dieter
 
Wie sah deine Schrittkette aus? Schreib mir die doch bitte mal auf!

Code:
N1 Freigabe toggeln
N2 Freigabe senden
N3 Abfrage "Freigabe senden" fertig und ok
N4 Wartezeit 100ms
N5 Daten senden
N6 Abfrage "Daten senden" fertig und ok
N7 Ende

Bei den Anzeigen gibt es wohl verschiedene Ausführungen. Es kann sein, dass du die Bytes einzeln und nicht als Datentelegramm schicken musst. Dies siehst du aber bei der GSD-Datei.

Gruß
Dieter
 
Textanzeige Wibond

Hallo zusammen,
habe die gleichen Probleme mit einer Wibond Textanzeige.
Habe bei Wibond auch den Funktionsbaustein und Datenbaustein gekauft.
Allerdings kann mir bei Wibond sonst keiner weiterhelfen.
Wie soll der Quell-DB den man zusätzlich erstellen soll aussehen???
Wann soll das Text Bit und das Copy Bit angesteuert werden???
Für ein paar Typ`s im voraus vielen Dank.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alexbr,
habe die gleichen Probleme im Moment mit einer neuen Wibond Textanzeige.
Bekomme trotz der bei Wibond gekauften Bausteine (FC99+DB88) keinen
Text angezeigt. (über Profibus an S7-315DP)
Wie muß der zusätzliche Quell-DB aussehen und wann muß ich welche Bit´s ansteuern.
Vielleicht hast du schon ein Ergebnis,würde mich über jede Hilfe freuen.
Im voraus vielen Dank.
 
Zurück
Oben