ET200M über Anybus Gateway an ModBus

MandiNice

Level-1
Beiträge
149
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen

Ich muss ein ET200M mit zwei Steckkarten ( Relais + Analogeingang ) mit einem Gateway an einen ModBus schalten.

An dem ET200M leuchtet die BusFehler-LED und das Gateway meldet :
ET200M ist nicht kofiguriert.

Ich habe in die Programmiersoftware des Gateways ( HMS AnyBus ) die aktuellen GSD-Files geladen und die Karten im Rack eingefügt und parametriert.

Jetzt meine Frage :
Müssten die Karten nicht automatisch bei jedem PowerUp vom Gateway die Konfiguration erhalten ? Oder muss ich das ET200M oder die einzelnen Steckkarten einmal mit einer Simatic parametrieren ( und die Parameter bleiben in den Karten gespeichert ? ) ?

Danke für Eure Hilfe.

hmg
Mandi
 
Müssten die Karten nicht automatisch bei jedem PowerUp vom Gateway die Konfiguration erhalten ? Oder muss ich das ET200M oder die einzelnen Steckkarten einmal mit einer Simatic parametrieren ( und die Parameter bleiben in den Karten gespeichert ? ) ?
Die Parameter bleiben nicht in der ET200M gespeichert (von CPs abgesehen). Der DP-Master muß die Parameter nach jeder Kommunikationsunterbrechung erneut an die ET200M senden, also jedesmal, wenn der DP-Master den DP-Slave in sein Mastersystem aufnimmt, bevor er die zyklische DP-Kommunikation startet.