A
Anonymous
Guest
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich hab da ein seltsames Problem beim ausdrucken einer Dokumentation. Und zwar stürzt mein Step7 V5.2 ab, wenn ich die FC5 aus meinem Projekt ausdrucken will. Egal ob ich es vom Simatic Manager oder vom KOP/FUP/AWL Editor aus versuche, das entsprechende tool friert ein und die CPU Auslastung steigt auf 100%. Alle anderen Bausteine lassen sich ausdrucken.
Ich muss dazu sagen, dass vor kurzem ein Programmierer ein paar Änderungen am Projekt vorgenommen hat, aber nicht im FC5, und er hatte Step7 V5.3 drauf. Außerdem hat er uns seine Version des Projekts(das ich jetzt ausdrucken möchte) überlassen, da dieses besser aufgegliedert war und Kommentare und eine Symboltabelle enthielt.
Somit habe ich jetzt 3 verschiedene Versionen des Projekts.
Version 1, das alte Project ohne die Code Änderungen, ohne Kommentare, ohne Symbolik, andere Bezeichnungen für die Sprungmarken, FC5 lässt sich ausdrucken
Version 2, genauso aufgebaut wie Version 1 aber mit den Code Änderungen, diese Version ist in der CPU, FC5 lässt sich ausdrucken
Version 3, vom Programmierer, mit Kommentaren zwischen dem Programmcode, mit Symbolik und mit anderen Bezeichnungen für die Sprungmarken, Step7 hängt sich beim ausdrucken des FC5 auf
Wenn ich die Netzwerke der FC5 von Version3 in Version2 einfüge, dann kackt auch Version 2 beim ausdrucken ab.
Dann gibt es noch 2 Dinge die ich nicht verstehe:
1. Wenn ich die FC5 der 3 Versionen miteinander vergleiche, dann ist das Ergebnis....Bausteine gleich. Obwohl die Sprungmarken unterschiedliche Bezeichnungen habe (z.B. SPB M005(Version2), SPB FREI(Version3). In anderen Bausteinen wird beim Vergleich über die unterschiedlichen Sprungmarken gelästert....Bausteine ungleich
2. Ich habe Version3 geöffnet gehe online und aktiviere "Beobachten". Trotz unterschiedlicher Sprungmarkenbezeichnungen fuktioniert das "Beobachten". Warum?
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gruß
Stefan
ich hab da ein seltsames Problem beim ausdrucken einer Dokumentation. Und zwar stürzt mein Step7 V5.2 ab, wenn ich die FC5 aus meinem Projekt ausdrucken will. Egal ob ich es vom Simatic Manager oder vom KOP/FUP/AWL Editor aus versuche, das entsprechende tool friert ein und die CPU Auslastung steigt auf 100%. Alle anderen Bausteine lassen sich ausdrucken.
Ich muss dazu sagen, dass vor kurzem ein Programmierer ein paar Änderungen am Projekt vorgenommen hat, aber nicht im FC5, und er hatte Step7 V5.3 drauf. Außerdem hat er uns seine Version des Projekts(das ich jetzt ausdrucken möchte) überlassen, da dieses besser aufgegliedert war und Kommentare und eine Symboltabelle enthielt.
Somit habe ich jetzt 3 verschiedene Versionen des Projekts.
Version 1, das alte Project ohne die Code Änderungen, ohne Kommentare, ohne Symbolik, andere Bezeichnungen für die Sprungmarken, FC5 lässt sich ausdrucken
Version 2, genauso aufgebaut wie Version 1 aber mit den Code Änderungen, diese Version ist in der CPU, FC5 lässt sich ausdrucken
Version 3, vom Programmierer, mit Kommentaren zwischen dem Programmcode, mit Symbolik und mit anderen Bezeichnungen für die Sprungmarken, Step7 hängt sich beim ausdrucken des FC5 auf
Wenn ich die Netzwerke der FC5 von Version3 in Version2 einfüge, dann kackt auch Version 2 beim ausdrucken ab.
Dann gibt es noch 2 Dinge die ich nicht verstehe:
1. Wenn ich die FC5 der 3 Versionen miteinander vergleiche, dann ist das Ergebnis....Bausteine gleich. Obwohl die Sprungmarken unterschiedliche Bezeichnungen habe (z.B. SPB M005(Version2), SPB FREI(Version3). In anderen Bausteinen wird beim Vergleich über die unterschiedlichen Sprungmarken gelästert....Bausteine ungleich
2. Ich habe Version3 geöffnet gehe online und aktiviere "Beobachten". Trotz unterschiedlicher Sprungmarkenbezeichnungen fuktioniert das "Beobachten". Warum?
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gruß
Stefan