Hallo zusammen,
ich würde gerne mit einem Inat OPC-Server auf eine S7 300 zugreifen. Ich denke ich habe die Kommunikation richtig aufgebaut. Wenn ich jetzt mit meinem OPC-Client auf den Server zugreife kann ich die Variablen in der Steuerung nicht sehen. (auch klar denke ich, da ich sie im Server noch nicht angelegt habe) Ich möchte alle Variablen im Server haben, da ich jetzt noch nicht genau sagen kann welche Variablen der Client später benötigt. Weil es sich um circa 500 Variablen handelt, möchte ich diese nicht von Hand in die Symbolliste eintragen. Deshalb habe ich versucht die Symbole aus dem Step 7 Projekt mittels der Import Funktion zu importieren. Leider war das nicht erfolgreich.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Stumpi
 
Hallo zusammen,
ich würde gerne mit einem Inat OPC-Server auf eine S7 300 zugreifen.

Um die generelle Funktion zu testen, probiere es einmal mit Absolutadressen.
Diese sollten immer gehen unabh. von Symbolen.

Bzgl. Symbole:

Kannst du diese in deinem NICHT gezippten S7-Projekt nicht browsen,
oder was geht genau nicht. Vielleicht kopierst du dein S7-Programm innerhalb
deines S7-Projektes noch einmal zusätzlich in den Hauptpfad, also VOR die
S7-Station. Dieser Trick ist auch bei den Deltalogic/Softing-OPC-Server
für neuere CPUs ggf. nötig.

Frank
 