Simodrive 611U

Black_Eagle

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich soll für einen Simodrive eine Baustein programmieren um eine Absolutwertgeberjustage durchzuführen.

Für einen Sinamics habe ich das schon gemacht. Da funktioniert es mit dem SFC58 ohne Probleme.

Habe das ganze nun auch bei einen Simodrive versucht, leider ohne Erfolg. Der SFC 58 meldet mir immer den Fehler 80A2 zurück.
Ich habe mal den Baustein dazugepackt. Die SRK im Baustein kann mal vernachlässigt werden. Relevant ist eigtentlich nur NW2.

Kann mir hierbei vielleicht jemand helfen. Trage ich etwas falsches ein oder stimmt die Datensatznummer nicht?
 

Anhänge

  • Simodrive.zip
    269,3 KB · Aufrufe: 11
Also das Erste, was mit auffällt, du hast am FB550 als IN "IN_LADDR", legst aber an die SFC als Adresse eine Temp (Temp_Address), welche du vorher nicht mit der IN_LADDR versorgst. Daher ist die Temp 0 und nichts geht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry mein Fehler. War im Testprojekt nicht versorgt das stimmt. Während den Testlaufs an der Anlage aber schon.

Zusätzliche Info:
Laut Siemens Support geht die Kommunikation mit dem SFC58 nicht. Im Handbuch steht aber das der Simodrive 611U die nichtzyklische Datenübertragung
mit dem DPV1 Protokoll unterstützt.
 
Ich hebe immer den FB von Siemens genutzt, aber ob man damit den Geber setzen kann?
 
Meinst du den FB83?
Wenn ja der läuft mit dem SFC14 und SFC15 wenn mich nicht alles täuscht.
Wenn du mir den mal hättest würde ich mal schauen ob man den umbiegen kann. Weil bisher habe ich den nirgendwo zum download gefunden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meinst du den FB83?
Wenn ja der läuft mit dem SFC14 und SFC15 wenn mich nicht alles täuscht.
Wenn du mir den mal hättest würde ich mal schauen ob man den umbiegen kann. Weil bisher habe ich den nirgendwo zum download gefunden

Das findest du hier, Toolbox laden, da ist sowohl der FB83, wie auch die Doku enthalten!

611U-Toolbox
 
Absolutwertgeberjustage von der S7 aus?
Geht das beim 611U überhaupt zuverlässig?
Welche Befehlsfolge musst du da zum Antrieb schicken?

Wir haben uns vor 2-3 Jahren da auch mal rumgeplagt und uns hat die Hotline damals geraten den Soll- und Istwert in der Steuerung durch einen entsprechenden Offset zu manipulieren.

Gruß
Dieter
 
Aus einer T-CPU geht es ohne Probleme (da gibt es einen Siemens Baustein) und von einem Panel aus sollte es auch gehen (mit der CPU als Zwischenstation).

Befehlsfolge ist wie folgt :
P0160 Schreiben (Absolutwerposition)
P0175 Schreiben (Justage mit Position durchführen)
P0175 Lesen (Justage erfolgreich?)
P0652 Schreiben (FEPROM sichern)
P0952 Schreiben (HW Power On durchführen)
P0952 lesen (Überprüfung ob Power on erfolgreich durchgeführt wurde)

Ist ein bischen mehr Aufwand wie bei einem Sinamics aber es sollte gehen.
 
Zurück
Oben