Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13

Thema: Eine Frage zum CP 343-1

  1. #1
    Registriert seit
    17.09.2008
    Beiträge
    96
    Danke
    19
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe eine Frage zum CP343-1.

    Warum benötige ich für den CP343 eine CPU mit PN ?
    Denn der CP 343 stellt doch eigentlich eine PN .

    MFG
    Zitieren Zitieren Eine Frage zum CP 343-1  

  2. #2
    Registriert seit
    30.01.2009
    Beiträge
    441
    Danke
    25
    Erhielt 48 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Hi,

    braucht man nicht.

    Gruß
    Move

  3. #3
    Registriert seit
    17.09.2008
    Beiträge
    96
    Danke
    19
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Ich habe es versucht in der HW-Konfig mit einer S7-315 DP das hat aber nicht funktioniert und mit einer 315 DP/PN hat es funktioniert.

  4. #4
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.635
    Danke
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge

    Standard

    Was hat nicht funktioniert?

  5. #5
    Registriert seit
    11.04.2008
    Beiträge
    82
    Danke
    7
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge

    Idee

    Zitat Zitat von El Cattivo Beitrag anzeigen
    Ich habe es versucht in der HW-Konfig mit einer S7-315 DP das hat aber nicht funktioniert und mit einer 315 DP/PN hat es funktioniert.
    Hallo
    Wenn du in der Hardware-Config eine 315-2DP (egal welche) projektierst und dahinter einen CP343-1 setzt dann hast du doch die gewünschte Konfiguration oder? (Glaskugel!!!)

    Was sollte da nicht funktionieren.
    Beschreibe dein Problem mal etwas genauer.
    Mit den bisherigen Informationen kann sich hier keiner vorstellen, was du versucht hast.

  6. #6
    Registriert seit
    17.09.2008
    Beiträge
    96
    Danke
    19
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Wenn ich bei der 315 DP den CP einfügen wollte kamm eine fehlermeldung das nicht möglich ist. Und bei der 315-PN hat mann ja die Ehternetlinie und konnte ich den CP drauf "ablegen"

  7. #7
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Du musst deine SPS eintragen, und zwar die, die du auch im Rack sitzen hast.

    dann die CP 343 im Hardwarekatalog auswählen (mit deiner Version V2/3...) und auf den Steckplatz im Rack ziehen, wo die eingebaut ist.
    IP-Adressen usw... eintragen.
    Alees speichern und übersetzen und in die SPS übertragen.

    Mit dem Tool NCM-S7 Diagnose deinen CP bearbeiten, kontrollieren


    PS: Auf den grün markierten Plätzen ist ein "Stecken" der CP möglich

  8. #8
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von El Cattivo Beitrag anzeigen
    Wenn ich bei der 315 DP den CP einfügen wollte kamm eine fehlermeldung das nicht möglich ist. Und bei der 315-PN hat mann ja die Ehternetlinie und konnte ich den CP drauf "ablegen"
    Du darfst den CP nicht ins Netz legen wollen, sondern nur in der Hardware Konfiguration auf eine Steckplatz.
    Wenn du den CP mit deiner CPU vernetzen willst, dann brauchst du logischerweise eine PN


    bike

  9. #9
    Registriert seit
    17.09.2008
    Beiträge
    96
    Danke
    19
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Verückt jetzt funktioniert es. Da habe ich mich ja deppet angestellt.
    Trotzdem danke für eure bemühungen.

  10. #10
    Registriert seit
    11.04.2008
    Beiträge
    82
    Danke
    7
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Jeder steht mal aufm Schlauch

    Viel Spaß noch

Ähnliche Themen

  1. Frage: benötige für eine LOGO eine Steuerung
    Von movie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:16
  2. Eine Frage zu Variablen in SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 10:19
  3. Frage für eine Programmänderung, S7-200
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 18:22
  4. Eine Frage zum Datenbaustein...
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 09:25
  5. Eine POINTER Frage
    Von Danielegger im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 16:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •