    Ich denke, das Thema kam schon irgendwo zur Sprache, aber es ist nicht aufzufinden.

    Kann ich mehrere Put/Get-Aufrufe (SFC14/15) zur gleichen Zeit mit der selben Verbindung machen?
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal
    Zitieren Zitieren mehrere Put/Get mit einer Verbindung  

  2. #2
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    669
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Daumen hoch

    Hi Ralle, das geht.
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:

    Ralle (18.03.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Musst die Put´s bzw. Get´s gegeneinander verriegeln.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  5. #4
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    669
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    @Lars: Warum das denn?
    Habe schon 10 Get-Aufrufe mit der selben Verbindung direkt hintereinander wegprogrammiert.
    Läuft seit 10 Jahren ohne Probleme.
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  6. #5
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Aber du lässt die nicht alle gleichzeitig senden und empfangen ?
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  7. #6
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lars Weiß Beitrag anzeigen
    Aber du lässt die nicht alle gleichzeitig senden und empfangen ?
    Genau darum dreht sich ja die Frage, gegeneinander verriegelt, das hieße ja nur ein Put auf eine Verbindung und nicht mehrere gleichzeitig. Aber es gibt eine Fehlermeldung in der Doku zum SFC, dass zu viele Aufträge parallel laufen würden. Leider habe ich nicht mehr Infos in der normalen Step7-Hilfe gefunden. Verriegelt wäre nicht gut, da ich ca. 10 Aufträge habe, die nicht zu viele Daten transportieren, aber durch Warten schon zuviel Zeit draufgehen könnte.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  8. #7
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    669
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lars Weiß Beitrag anzeigen
    Aber du lässt die nicht alle gleichzeitig senden und empfangen ?
    doch.
    Sind im CFC hintereinander weg.

    War ne 417H Steuerung bei mir.
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:

    Ralle (19.03.2011)

  10. #8
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Hm. Ist schon etwas länger her wo ich das gemacht hab, 412 <--> 317 über Ethernet, in Summe auch so 10 Aufrufe der Bausteine. Bin mir eigentlich ziemlich sicher das die gleichzeitige aktivierung der Basteine gründlich in die Hose ging und ich die deshalb nacheinander angestossen hab.

    Wenn ich Zeit hab probier ich das mal aus, intersessiert mich jetzt ob es grundsätzlich funktioniert oder nur in bestimmten Hardwarekonstellationen.
    Die Hilfe ist da echt keine Hilfe.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:

    Ralle (19.03.2011)

  12. #9
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lars Weiß Beitrag anzeigen
    Hm. Ist schon etwas länger her wo ich das gemacht hab, 412 <--> 317 über Ethernet, in Summe auch so 10 Aufrufe der Bausteine. Bin mir eigentlich ziemlich sicher das die gleichzeitige aktivierung der Basteine gründlich in die Hose ging und ich die deshalb nacheinander angestossen hab.

    Wenn ich Zeit hab probier ich das mal aus, intersessiert mich jetzt ob es grundsätzlich funktioniert oder nur in bestimmten Hardwarekonstellationen.
    Die Hilfe ist da echt keine Hilfe.
    Ja das wäre mir eine Hilfe.
    Ich hab auch schon angedacht, mehrere Verbindungen zu nutzen, aber die übergeordnete 315PN hat je auch nur begrenzte Recourcen und muß mehrere SPS bedienen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  13. #10
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab mal probiert, 6 Put gleichzeitig aktiviert, funktioniert. Der Status 25 steht beim letzten Aufruf länger an wie beim ersten, die Aufträge werden also nacheinander abgearbeitet.

    Eine 315-2PN/DP habe ich leider nicht greifbar, habs mit einer 2DP getestet.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:

    Ralle (21.03.2011)

Ähnliche Themen

  1. mehrere Hardwarekonfigurationen in einer SPS?
    Von blueColt im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 05.03.2012, 16:06
  2. Mehrere TCU an einer PCU50 + HT8 an einer Steuerung
    Von drsnuggles im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 13:22
  3. Mehrere Panels an einer CPU
    Von geduldiger im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 13:58
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
  5. mehrere TD 200 an einer S7-214
    Von georg28 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 22:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •