    Hallo, kann ich über irgend einen Befehl die CPU dazu bringen einen neustart durchzuführen?
    Zitieren Zitieren Neustart der CPU veranlassen  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Ich weiss nicht von welcher CPU du sprichst, aber die mir bekannten können das nicht.
    Interessanter ist die Frage warum du das willst

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    mit einem Ausgang.
    Aber zu was braucht man das?

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  4. #4
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2009
    Beiträge
    776
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Also es geht darum, dass ich maschinenteile abwählen kann, und ich möchte gerne im ob100 bei nem neustart den sfc12 aufrufen, der mir dann diese anlagenteile aus der hw-config ausblendet. Möchte also in der Visu in einem passwort geschützten feld eine variable setzen, diese dann den neustart ausführt.
    Zitieren Zitieren Ok  

  5. #5
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Dafür musst du doch nicht neustarten. Das kannst du auch im laufenden Betrieb machen.

  6. #6
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2009
    Beiträge
    776
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Wie würdet ihr es machen? Einfach den OB100 aufrufen?
    Zitieren Zitieren Ok  

  7. #7
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Bensen83 Beitrag anzeigen
    Wie würdet ihr es machen? Einfach den OB100 aufrufen?
    einfach den SFC12 aufrufen

  8. #8
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  9. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:

    Bitverbieger (19.03.2011),marlob (18.03.2011),PN/DP (18.03.2011)

  10. #9
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Zusätzlich bitte noch beachten.
    Wenn sich der abzuschaltende Profibusteilnehmer am Ende des Strangs befindet musst du dahinter einen aktiven Terminator anschliessen um keine Störungen auf den Bus zu bekommen

  11. #10
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2009
    Beiträge
    776
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Naja ich habe den SFC12 ja öffters vergeben, würdet ihr das dann in ne extra funktion legen, oder würde es wirklich gehen, wenn ich den ob100 aufrufen würde?
    Zitieren Zitieren Ok  

Ähnliche Themen

  1. CPU Neustart nach Netz EIN
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 08:17
  2. Variablen nach Neustart CPU auf null
    Von tomyy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 14:09
  3. Neustart programmieren S7 300?
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 10:02
  4. op7 nach 28sec. neustart
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 14:14
  5. PC - Neustart bei Online Verbindung
    Von Sportfreund im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 22:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •