Zykluszeit Simulator

magus111

Level-1
Beiträge
123
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend

Warscheinlich ist das eine blöde frage...
Wen ich eine SPS Simmuliere und dan die Zykluszeit mir anschaue spiegelt die doch nicht die Zykluszeit wieder die ich dan im Richtigen System habe oder?
Demnach hätte ich mit 20 Zeilen AWL Quode eine Zykluszeit von 10 ms und das glaube ich nicht.

Danke Magus111
 
Hier die Erklärung aus dem Handbuch von PLCSIM:

S.45 Zykluszeit überwachen
Einleitung
Die Programmbearbeitung in S7-PLCSIM kann erheblich langsamer sein als mit einer
tatsächlichen CPU (insbesondere, wenn andere Applikationen mit höherer Priorität laufen).
Deshalb kann es zu lästigen Timeout-Fehlern kommen. In diesem Dialog können Sie die
Zykluszeitüberwachung verlängern oder ganz ausschalten, ohne das Programm für die
Ziel-AS ändern zu müssen.
Vorgehen
Um die Zykluszeit zu überwachen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Wälen Sie den Menüefehl Ausfüren > Zykluszeitüerwachung.
Der Dialog "Zykluszeitüerwachung" wird geöfnet.
2. Aktivieren Sie die Option "Zykluszeitüerwachung aktivieren".
3. Geben sie einen Wert zwischen 1 Sekunde (1000 ms) und 1 Minute (60.000 ms) fü die
Zyklusüerwachungszeit ein.
Voreingestellt ist eine Zyklusüerwachungszeit von 6000 ms.
4. Bestäigen Sie mit "OK"
Definition - Maximale Zykluszeit
Die maximale Zykluszeit ist die Zeit, die die Bearbeitung eines kompletten Zyklus des
S7-Anwenderprogramms im OB1 einschließlich der Aktualisierung der Ein- und Ausgäge
dauern darf. Wird diese Zeit üerschritten, geht das simulierte Automatisierungssystem in
den Betriebszustand STOP.
Hinweis
Beachten Sie, dass der Dialog "Zykluszeitüerwachung" nicht die Üerwachungszeit angibt,
die in der Hardware-Konfiguration eingestellt ist. Äderungen wirken sich nur auf die

Simulation aus.
Gruß Approx
 
Zurück
Oben