Habt ihr das bemerkt ? PNIODIAG funktioniert nicht mehr !

Beiträge
8.337
Reaktionspunkte
1.903
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin auf ein diskretes Notiz in diesen FAQ gefallen:
Die Firmwareversionen V3.2 der S7-300, die V6.0 der S7-400 und V3.2 der ET200S (IM151) werden z.Z. nicht unterstützt! Die Bausteine sind auf diesen CPUs nicht (korrekt) lauffähig.
Quelle: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26996747

Also, Firmware v3.2 und v6.0 bedeutet das alle neuen CPUs betroffen sind.
Diese Bibliotek war ja recht gut.
Wie erzeuge ich dann DP oder PN diagnose Bilder ?
 
Komisch,
bei mir läuft momentan noch ein Projekt mit einer 315-2PN/DP V3.2 auf der ich den PNIODIAG aufgespielt habe.
Ich habe diverse Teilnehmer am Profibus und Profinet abgezogen um mir die Ergebnisse in der Visu anzusehen.
Hat alles einwandfrei funktioniert.
Aber gut zu wissen das es noch Probleme machen könnte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn das wirklich so ist finde ich das mal wieder unerhört, so etwas dürfte
garnicht erst als zusätzliche Software in das SPS Programm eingebunden
werden, sondern müsste lauffähig im Betriebssystem der CPU sein und auf
der HMI als systembild. So etwas ist so wichtig, ich verstehe nicht warum
Siemens da so wenig Augenmerk drauf hat.
 
sondern müsste lauffähig im Betriebssystem der CPU sein und auf
der HMI als systembild.
Wenn man bei den neuen PNIO-CPU oder PNIO-CP die Webseiten aktiviert, da gibt es eine fertige Diagnoseseite. Die kann man sich mit einem HTML-Browser ansehen, allerdings nicht im Programm verarbeiten. Auf die HMI bekommt man die Seite mit dem Browser-Objekt.

Harald
 
Also der Nachtrag ist ja vom Februar das die V1.7 nicht auf den neuen CPU's laufen soll. Ichhab das Ding im Januar ins Programm integriert und somit davon nichts mitbekommen.
Warum das ganze bei läuft weiß ich nicht. Da die Anlage aber im Juni ins Ausland geht werde ich das für meinen Fall auch nochmal checken.
Evtl. gibts bis dahin ja noch ne neue Version des FB126.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn man bei den neuen PNIO-CPU oder PNIO-CP die Webseiten aktiviert, da gibt es eine fertige Diagnoseseite. Die kann man sich mit einem HTML-Browser ansehen, allerdings nicht im Programm verarbeiten. Auf die HMI bekommt man die Seite mit dem Browser-Objekt.

Harald

das ist schon ein Fortschritt, aber für mich reicht das nicht aus. In der
Form wie der PNIODIAG jetzt ist, finde ich es viel Praktikabler. Selbst für
die Leute die sich Täglich damit beschäftigen, ist eine Optische Anzeige
schneller und Aussagekräftiger, wenn dann mehr in erfahrung gebracht
werden muss ist die Diagnoseseite der nächste weg.
 
Bis PNIODIAG wieder funktioniert müssen die webserver diagnose Seiten ausreichen.
Es gibt in WinCC Flex die "HTML browser". Ich werde versuchen ob es eine vernunftigen Weg ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte den Eindruck, dass der aktivierte Webserver die SPS oder zumindest die Kommunikation verlangsamte. Das Laden eines Projektes dauerte damit viel länger, aber gemessen habe ich es nicht, das wäre mal eine Aufgabe für jemanden, der gerade Zugriff auf eine PB-CPU hat.
 
Also ich arbeite öfter an 315-2 PN/DP, wo der Webserver aktiviert ist. Subjektiv kann ich bei allen Online-Tätigkeiten keinen spürbaren Unterschied feststellen, hab's aber auch nicht nachgemessen. Lediglich das Laden der Systemdaten dauert deutlich länger, weil da 200 kB mehr zu übertragen sind (statt normal 4 bis 5 kB). Anwender-Webseiten sind da noch nicht drauf. An diesen CPU arbeite ich immer übers Netzwerk (100MBit/s).

Harald
 
Zurück
Oben