Hallo liebe SPS Community,

ich hab eine frage, die mir vll eine von euch beantworten kann.
Ich habe ein PCS7 System. Dort nutze ich in einem Plan den Baustein CH_AI
um einen Stromwert 4-20 mA zu laden und diesen auf einen MEAS_MON
Baustein rangieren und zu visualisieren.
Jetzt habe ich beim Stillstand der Anlage folgendes Beobachtet.
Beim Stillstand habe ich den Maximalen Wert, obwohl kein Betrieb ist.
Ich hab das Eingangssignal mit einem Messgerät gemessen und habe 3,65 mA abgelesen. Laut Umrechnung des HEX Wertes am CH_AI erhalte ich den gleichen Wert, der in der VISU angezeigt wird. Ich kann mir nicht richtig erklären, warum der maximale Wert angezeigt/eingelesen wird, obwohl die Anlage steht.
Kann das mit der Hardwarekonfig zusammenhängen? Das Messbereichskästchen ist auf 4DMU eingestellt,(wurde vom Anlagenbauer so eingestellt) warum auch immer. Es ist eigentlich ein 2DMU. Drahtbrucherkennung ist aktiviert.

Jemand eine Idee zu diesem verhalten? Eigentlich soll dann bei Stillstand "0" dort stehen.

Vielen Dank
 
Drahtbruchprüfung abschalten, dann sollte der Wert 0 sein

Bei aktivierter Drahtbruchprüfung trägt die Analogeingabebaugruppe beim Unterschreiten
eines Stromes von 3,6 mA (0,9 V) Drahtbruch in die Diagnose ein.
Wenn Sie bei der Parametrierung Diagnosealarme freigegeben haben, löst die Baugruppe
zusätzlich einen Diagnosealarm aus.
Wenn Diagnosealarme nicht freigegeben sind, erkennen Sie den Drahtbruch nur über das
Aufleuchten der SF-LED und Sie müssen die Diagnosebytes im Anwenderprogramm
auswerten.
Bei nichtaktivierter Drahtbruchprüfung und freigegebenem Diagnosealarm löst die
Baugruppe einen Diagnosealarm beim Erreichen des Unterlaufs aus.
 