Hallo Leute,welche Möglichkeiten gibt es noch auf einen Profibus Teilnehmer zugreifen zu können.Habe hier ein SPS Programm bei dem ich keine direkte Bus Adresse finde.also nix mit PEW und PAW sowie auch nichts über W#16#64 usw.Das System besteht aus zwei OP7, einem Master CPU 315-2DP, einem IM151 (Siemens) und vielen kleinen und großen Frequenzumrichtern (Lenze).Ich kann im Programm selber aber keine direkte Auslesung/ Beschreibung der Busteilnehmer finden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo DragoSPS,

sieh' Dir mal die Aufrufe der SFC 14 und 15 an! Bei LADDR steht die Peripherie-Adresse,
über die der PB-Teilnehmer angesprochen wird.

Grüße
Gebs
 
laut Aufrufstruktur

also da ist auch nix zu gewinnen, laut Aufrufstruktur wird kein SFC benutzt und einen LADDR Befehl mit der Adressangabe im W#16#64 Stil gibt es nicht. muss Irgendwie anders gelöst sein
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ansatz 1: Schau mal im Simatic Manager unter <Erreichbare Teilnehmer>
Dort solltest du zumindest einen Überblick kriegen welche Adressen verwendet werden.

Ansatz 2: In der Hardware Config nachschauen
 
Das geht nur aus einem Baustein heraus...

Einen FC/FB öffnen und dort an einem Operanden rechte Maus-Taste klicken

Dort dann SFC14 in das obere Fenster eintragen
 
Man kann auch über die SFC 58 und 59 kommunizieren, oder es ist ein selbstgestrickter
Baustein mit indirekter Adressierung.
Lade doch mal Dein Projekt hoch. Vllt. können wir Dir dann weiterhelfen.

Grüße
Gebs
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SFC 14 od 58 werden nicht aufgerufen. Aber die HW ist leer????Mit wem soll komm werden?
PS: oder zieht er das bei einem Abzug nicht mit raus?
 

Anhänge

  • SFC.jpg
    SFC.jpg
    25,3 KB · Aufrufe: 14
  • HW.jpg
    HW.jpg
    46,6 KB · Aufrufe: 15
im Programm selber ist alles drinn in der HW

in der HW sind 16 Frequenzumrichter Lenze und ein IM 151 auf dem Bus drauf.
von PEW und PAW 200 bis 599 adressiert
Busadresse 3 für IM, und 10 - 13, 15 - 18 und 30 -34 sowie 36 - 38 für die Umrichter
ein OP7 auf Bus und einer auf MPI
 
sorry, bei mir gähnt´s..
weil er müsste ja, auch wenn ohne korrekte Bitmaps die Slaves anzeigen. Aber zumindest die IM.
 

Anhänge

  • HW.jpg
    HW.jpg
    342,5 KB · Aufrufe: 17