    Hallo!

    Bin neu hier und wende mich direkt mit einer Frage an Euch:
    Früher haben wir Siemens S5 benutzt und haben unsere Anlagen immer mit einer 115U "gesteuert". Dann kamen viele Projekte mit anderen Steuerungen. Jetzt ist wieder eine Siemens S7 gefragt. Wir fragen uns, welche unsere Aufgaben erfüllt. Wir werden haben:
    Analoge Eingänge: ca. 24
    Analoge Ausgänge: ca. 8 (alles Regelkreise mit 4-20mA-Stellventilen)
    Digitale Eingänge: ca. 56
    Digitale Ausgänge: ca. 8

    Die 115U war immer absolut ausreichend. Der Anlagenumfang hat sich nicht geändert.
    Kann jemand mit diesen Daten schon sagen, ob eine CPU 312 ausreichend wäre. Fehlen evtl. weitere Daten.


    Gruss Heiner
    Zitieren Zitieren CPU 312 oder 314  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.783
    Danke
    398
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge

    Standard

    Hallo Heiner,
    für mich wäre die Größe des Programms interessant und ob die Zykluszeit eine Rolle spielt oder nicht (und wie groß die bei der 115U ist - welche CPU dort?).
    Aus dem Bauch heraus würde ich aber eher eine große CPU nehmen.
    Vielleicht solltest du auch überlegen, ob "dezentrale Perepherie" in Zukunft eine Rolle spielen könnte.

    Gruß
    Larry

  3. #3
    virk ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.03.2011
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe gerade mal nachgesehen. CPU war eine 943 (6ES5943-7UB21).
    Wenn die S7 so schnell ist wie diese, sollte das ausreichend sein.

    Gibt es zwischen 312 und 314 noch weitere Unterschiede als Zykluszeit und RAM?

  4. #4
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.758
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Bausteinnummern gehen in der 312 glaub nicht so hoch, ebenso die Anzahl der Timer.

    Du könntest dir auch überlegen eine 313C oder 314C zu verwenden, dann hättest du schon ein paar Analoge Ein und Ausgänge OnBoard!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    ausm bauch raus: 315 2(PN/)DP

    realisiert unter anderem auch schon mal die basis-kommunikation, denn die wird irgendwann kommen, weil sie immer kommt, weil es einfach so ist.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.494
    Danke
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ausm bauch raus: 315 2(PN/)DP

    realisiert unter anderem auch schon mal die basis-kommunikation, denn die wird irgendwann kommen, weil sie immer kommt, weil es einfach so ist.
    Dann doch das hier... wenn den eine 314C ausreicht.....
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  7. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    Dann doch das hier... wenn den eine 314C ausreicht.....
    oder so, ich halt nur nicht viel von den C-CPUs ... aber jedem das seine
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    winnman (22.03.2011)

  9. #8
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.054
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge

    Standard

    ich muß den Herrn 4L mal vollkommen Recht geben, so eine "C" Variante
    würde ich nur einsetzen wenn ich Sie nicht erweitern oder fast garnicht
    erweitern muss. Ein 943 lässt schon darauf schließen, das der Hardware
    Aufbau nicht der schmalste ist. Für mich wäre die 315 auch die erste wahl,
    da kann dann später auch schon mal eine kleinigkeit dazu kommen.
    Gerade wenn mann Regeln möchte ist es besser nicht die kleinste CPU zu
    nehmen, nur weil Sie schon einen Analog Eingang Onboard hat.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (22.03.2011),winnman (22.03.2011)

  11. #9
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    nur weil Sie schon einen Analog Eingang Onboard hat.
    der dazu auch noch grottig aufgelöst ist
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  12. #10
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.758
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von virk Beitrag anzeigen
    Die 115U war immer absolut ausreichend. Der Anlagenumfang hat sich nicht geändert.
    Wenn Ich das lese, dann denk Ich, das danach nicht mehr viel erweitert werden soll.
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

Ähnliche Themen

  1. PKV oder GKV
    Von Move im Forum Stammtisch
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 13:10
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  3. P und POS oder N und Neg
    Von Jacksonx im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 16:02
  4. S5timer oder SFB oder Selberbasteln
    Von rumpelix im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 21:49
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 15:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •