    Aus unerklärlichen Gründen wurden die Werte in einem Datenbaustein mit den Anfangswerten überschrieben.
    Der Datenbaustein ist nicht als "Non-Retain" definiert.

    Umfeld:
    CPU 315-2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0 / V3.1
    OPC-Server

    Hat da jemand eine Erklärung?
    Danke im voraus.
    Immer_1, immer high
    Zitieren Zitieren Datenbaustein mit den Anfangswerten überschrieben  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    hat die CPU einen Kaltstart gemacht? Wurde der Baustein per PG neu übertragen?

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Db  

  3. #3
    Immer_1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2008
    Beiträge
    27
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    Hallo,

    hat die CPU einen Kaltstart gemacht? Wurde der Baustein per PG neu übertragen?

    André
    Der Baustein wurde nicht neu übertragen.
    Einen Kaltstart kann ich nicht ausschließen, wäre möglich.
    Immer_1, immer high

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Immer_1 Beitrag anzeigen
    Der Baustein wurde nicht neu übertragen.
    Einen Kaltstart kann ich nicht ausschließen, wäre möglich.
    würde im diagnosepuffer stehen
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #5
    Immer_1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2008
    Beiträge
    27
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    ich habe leider keinen Zugriff auf die SPS.
    kann ich leider nicht überprüfen.
    Immer_1, immer high
    Zitieren Zitieren Db  

  6. #6
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    824
    Danke
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Welche Firmware? 3.1? Könnte daran liegen, die aktuellste ist V3.2.3

    Es gibt nen sporadisches Problem in der FW im Anlauf / Kaltstart.

    schau mal hier:

    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=42393

    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=39003
    Grüße
    Michael

    1001101110110100... Das ist meine Welt

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:

    Immer_1 (23.03.2011)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 17:34
  2. DB wird einfach überschrieben?
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 17:06
  3. CPU - DB mit 0 überschrieben
    Von mst im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 15:52
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 17:12
  5. Werte aus DB werden überschrieben
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 15:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •