Hallo Forum,

ist es möglich mit einer CPU 315-2DP und einem CP343-1 Lean (G6K7-343-1CX10-0XE0) einen Datenaustausch mit einer Profinet CPU (315-2PN/DP) über einen Interface DB zu realisieren? :confused:

Gruß
Mario
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Mario,

generell sollte es hier kein Problem geben. Sind denn beide CPU's im gleichen Projekt?
Dann kannst Du ja in der NET-Übersicht dem CP-Lean die Verbindung direkt auf die CPU PN einrichten.

VG Thinfilm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Thinfilm,

ja die CPU's sind im gleichen Projekt und ich kann auf jede Online zugreifen.
Es gibt drei CPU315-2 PN/DP die über Interface DB's miteinander kommunizieren.
Die Kommunikation ist mit Imap realisiert.
Leider kann ich mit der 315-2DP und dem CP343-1 Lean keine Profinetkomponente erstellen weil CP343-1 Lean keine CBA Funtion besitzt und bin deshalb auf der Suche nach einer anderen Lösung.

Gruß
Mario
 
Hallo

ich habe es mit S7-Verbindung, Iso-on-TCP-Verbindung, TCP-Verbindung versucht.
Leider kommt immer die Fehlermeldung:
"kein entsprechender CP in der entfernten Station vorhanden"

Wenn ich versuche eine TCP Verbindung zwischen CP343-1 Lean und CP343-1 Lean aufzubauen funktioniert das Ganze, aber zwischen CP343-1 Lean und CPU 315-2 PN/DP leider nicht.

Was mache ich falsch?

Gruß
Mario
 

Anhänge

  • Dokument.doc
    96,5 KB · Aufrufe: 57
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die PN-CPU´s unterstützen keine projektierten TCP Verbindungen mittels Net-Pro.

Die TCP-Verbindungen werden bei den PN-CPU´s zur Laufzeit im SPS-Programm über die sogenannten "T-Bausteine" realisiert.

Die einfachste Variante sollte aber eine S7-Verbindung sein, da kannst du direkt auf Datenbausteinbereiche zugreifen. Allerdings kann der LEAN-CP hierbei nur als Server fungieren - d.H. er benötigt einen aktiven Partner (z.B. die PN-CPU). Die S7-Verbindung wird auch bei den PN-CPU´s über Net-Pro projektiert. Die eigentliche Kommunikation erfolgt dann über PUT-/GET Bausteine im Programm.

Mann muss aber aufpassen und beachten, dass der LEAN-CP nur 4 S7-Verbindungen unterstützt. Die sind u.U. schnell aufgebraucht, wenn auch noch andere Kommunikation (OP,PG, etc.) darüber abläuft.
 
Erstmal Danke für eure Infos,

gibt es eine Anleitung wie man die Konfiguration als Server einstellt.
Wie muss ich vorgehen?

Gruß
Mario
 
Bist Du Dir sicher?

Ich habe irgendwie 8 Verbindungen im Kopf.
in diesem Link sind die Unterschiede und Mengengerüste der einzelnen Ethernet-CP´s der S7-300 ersichtlich.
Daraus geht hervor, dass der LEAN max. 4 S7-Verbindungen und 8 "S5-kompatible-Verbindungen" (Send-/Receive) unterstützt. Weiterhin steht dabei, dass der LEAN-CP bei S7-Kommunikation nur als Server fungieren kann.

gibt es eine Anleitung wie man die Konfiguration als Server einstellt.
Wie muss ich vorgehen?
Hier wird beschrieben wie die Put-/Get Kommunikation projektiert bzw. programmiert wird.

Ich würde eine "einseitig projektierte Verbindung" für die PN-CPU in Net-Pro einrichten. So brauchst Du in der Partnerstation (LEAN-CP) gar nichts projektieren bzw. einstellen. Mit der Verbindungs-ID aus Net-Pro fütterst du dann die Put-/Get Bausteine im Programm der PN-CPU.

Aber aufpassen, dass du die richten PUT-/GET Bausteine verwendest. Da gibt´s nämlich 2 verschiedene Versionen für CP bzw. PN-CPU - das ist aber auch in obigem Link beschrieben.
 