    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn die Spannung ausfällt ist auch die steuerspannung weg

  2. #12
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    824
    Danke
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Das hab ich in meiner Antwort, ganz am Anfang, schon geschrieben, nicht das plötzliche Ausschalten ist vermutlich das Problem, sondern das Einschalten. Überwache (im OB1) den CPU-Status, prüfe auf Wiederanlauf (Kaltstart, etc.)!
    Grüße
    Michael

    1001101110110100... Das ist meine Welt

  3. #13
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von namseg2 Beitrag anzeigen
    Eines noch als Nachtrag:
    Die Anlage ist zu 100% crash sicher. Das Produkt wird nur "Transportiert" und durchläuft dabei kleine Stationen wo es kurz verweilt... Hierbei sind zwar auch ein paar Pneumatik Zylinder im Spiel, diese können sich aber nicht gegenseitig berühren...
    Seltsam, dass es der Ersteller des Programms das dann so gelöst hat.
    Es geht ja nicht um das Berühren, sondern darum, dass beim Anlauf ein definierter Zustand der Anlage gegeben ist.
    Das heißt egal wie sicher die Anlage ist, du musst diese in einen definierten Zustand bringen.


    bike

  4. #14
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    1. Ich würde generell NIE Merker für Schrittketten verwenden, denn wenn man das Programm mal portieren muss, dann muss man nur den Schritt-DB "mitnehmen" und braucht nicht alle Merker nachziehen

    2. Ein Anlage muss sich nach dem Einschalten der Steuerspannung immer gleich verhalten - EGAL ob die Anlage 20 Sekunden aus war - oder 5 Tage - oder 3 Monate - oder zwischenzeitlich mit dem Schiff unterwegs in ein neues Land war.

    3. Kann eine Grundstellung oder Aktivstellung mangels Sensorik nicht eindeutig erkannt werden, sind beim Neustart Sicherheitsabfragen im ggf. vorhandenen Display einzubauen bevor man die Automatik neu Starten kann.

    Frank
    Grüße Frank

Ähnliche Themen

  1. Remanente Bereiche S7 200
    Von JoeJo im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 22:29
  2. 315F 2DP verliert remanente Merker
    Von scrolllkock im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 15:22
  3. Remanente Merker einstellen bei S7-300
    Von Nero23 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 17:07
  4. Remanente Merker PS3/PS4
    Von dwod im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 12:45
  5. S5 und Remanente Merker?
    Von apachler im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 14:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •