Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Ausgänge über Profinet und IM151 ansteuern

  1. #1
    Registriert seit
    06.01.2009
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe an der CPU (317-2) einen Profinet-CP angeschlossen. Am Profinet hängt ein IM 151 mit einem Powermodul, einem DI und einem DO-Modul.
    Ich kann da auch die Adressen für die DIs und DOs einstellen.
    Überraschenderweise beschwert sich die Software nicht, wenn diese sich mit anderen Adressen von der CPU überschneiden.
    Ich kann ausserdem keine Symbole zuweisen. Bei Profibus-IMs ist das ja kein Problem.
    Das eigentliche Problem ist aber, dass wenn ich die eingestellten Adressen von der CPU aus anspreche, nichts passiert. Auch Forceaufträge auf diese Adressen bleiben wirkungslos.
    Was muss ich machen, damit ich vom CPU-Programm die neuen Adressen steuern kann?

    Vielen Dank im Voraus,
    Marco
    Zitieren Zitieren Ausgänge über Profinet und IM151 ansteuern  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.751
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    Ich würde vorschlagen:
    Handbuch lesen!

    Der CP hat sein eigenes "Prozessabbild", und muss mit FCs welche in irgend einer Bibliothek sind ausgelesen werden ...
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.635
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bibliotek heist "SIMATIC_NET_CP".
    Bausteine sind "PNIO_SEND" und "PNIO_RECV".
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Profinet Verbindungsprobleme zu IM151 3PN
    Von Nuecke im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 16:04
  2. IM151-8 Profinet statt CPU 314C-2DP
    Von roman79 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 20:22
  3. Kopplung einer 317 mit einer IM151 über Profinet
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 13:52
  4. Biete IM151-8 Profinet CPU + 8MB MMC
    Von SPsler2008 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 19:51
  5. Verkaufe IM151-8CPU Profinet LAN CPU
    Von SPsler2008 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 22:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •