-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein kleines Problem. Ich soll eine Temp (Wärmetauscher) Regelung realisieren. Leider habe ich von Analogwert Verarbeitung nicht so recht den Plan.
Ich habe einen PT100 für die Ist Temp und die Vorgabe Temp kommt vom Panel. Dann habe ich noch eine Max. Temp und eine Min. Temp Vorgabe über das Panel. Das Stellventil soll eins von Sauter sein und die Karten ist eine Eingang 6ES7 331-7PF01-0AB0 mit PT100 Fühler und eine Ausgang 6ES7 332-5HD01-0AB0.
Ich habe mir jetzt mal den FB41 angeschaut und wie folgt beschaltet.
Was ist da falsch, denn er funktoniert so nicht. Was muss ich generell vielleicht noch machen bzw. anders machen. Z.B. FC105/FC106 oder wie bekomme ich die Werte auf das Ventil damit die Stellung kontinuierlich verändert wird (4-20mA)?
CALL FB 41 , DB23
COM_RST :=
MAN_ON :=M3.0
PVPER_ON:=
P_SEL :=M3.1
I_SEL :=
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=
CYCLE :=
SP_INT :=DB198.DBD322
PV_IN :=#td_PEW_Gleit
PV_PER :=
MAN :=
GAIN :=
TI :=
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=
LMN_HLM :=DB198.DBD610
LMN_LLM :=DB198.DBD604
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=
LMN_PER :=PAW400
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=#td_error
Vielen Dank
Gruß Tom
ich habe ein kleines Problem. Ich soll eine Temp (Wärmetauscher) Regelung realisieren. Leider habe ich von Analogwert Verarbeitung nicht so recht den Plan.
Ich habe einen PT100 für die Ist Temp und die Vorgabe Temp kommt vom Panel. Dann habe ich noch eine Max. Temp und eine Min. Temp Vorgabe über das Panel. Das Stellventil soll eins von Sauter sein und die Karten ist eine Eingang 6ES7 331-7PF01-0AB0 mit PT100 Fühler und eine Ausgang 6ES7 332-5HD01-0AB0.
Ich habe mir jetzt mal den FB41 angeschaut und wie folgt beschaltet.
Was ist da falsch, denn er funktoniert so nicht. Was muss ich generell vielleicht noch machen bzw. anders machen. Z.B. FC105/FC106 oder wie bekomme ich die Werte auf das Ventil damit die Stellung kontinuierlich verändert wird (4-20mA)?
CALL FB 41 , DB23
COM_RST :=
MAN_ON :=M3.0
PVPER_ON:=
P_SEL :=M3.1
I_SEL :=
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=
CYCLE :=
SP_INT :=DB198.DBD322
PV_IN :=#td_PEW_Gleit
PV_PER :=
MAN :=
GAIN :=
TI :=
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=
LMN_HLM :=DB198.DBD610
LMN_LLM :=DB198.DBD604
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=
LMN_PER :=PAW400
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=#td_error
Vielen Dank
Gruß Tom