    mhm... Die original-CPU ist auch die gleiche 95er? ... Hast du es schon mal einzeln ausprogrammiert
    Code:
    L DW141
    T DW41
    und die Schleife erst bei 142 einsetzen lassen?

    oder läufst du ausversehen noch einmal über die schon abgelöschte 141?

    Thomas
    Geändert von thomass5 (01.04.2011 um 19:44 Uhr) Grund: Zahlendreher

  2. #12
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.239
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Ich finde, deine Schleife hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der im Programmbeispiel zur Kommunikation über SINEC-L1 im Kapitel 14.6 im Handbuch.
    Sollte da wirklich L1-Kommunikation im Spiel sein, dann wäre es interessant, mal das gesamte Projekt zu sehen, insbesondere den DB1.
    Möglicherweise erklärt das dann auch, warum es auf deinem "Simulator" läuft.

    Grüße von HaDi

  3. #13
    Avatar von Lars Weiß
    Lars Weiß ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Klar, da läuft momentan noch eine L1-Kopplung. Ein DB1 ist nicht parametriert, dafür gibts einen FB:

    Code:
    NAME:    PARSINEC
    
        L    KF +1    ; Slave Nr.1  
        T    MB 106
            
        L    KH 4D00    ; Typ koordinierungsbytes Empfang
        T    MW 107
            
        L    KY 195,0    ;Adresse des KBE
        T    MW 108
            
        L    KH 4D00    ;Typ Koordinierungsbytes Senden
        T    MW 110    ;4D00 --> MB
            
        L    KY 196,0    ;Adresse des KBS
        T    MW 111
            
        L    KH 4400    ;Typ des Sendefachs
        T    MW 113    ;4400 --> DB
            
        L    KY 70,40    ;Adresse Sendefach
        T    MW 114    ;DB70 ab DW40
            
        L    KH 4400    ;Typ des Empfangsfachs
        T    MW 116
            
        L    KY 71,40    ;Adresse Empfangsfach
        T    MW 117    ;DB71 ab DW 40
            
            
        L    KH EE76    ;Transfer  Merkerbereich nach SD
        L    KH EA7F
        TNB    14
            
        L    KH 0000    ; loeschen der Arbeitsmerkerworte
        T    MW 105
        T    MW 107
        T    MW 109
        T    MW 111
        T    MW 113
        T    MW 115
        T    MW 117
            
            
        L    KH 0080
        T    MB 195
            
            
        L    KH 0000
        T    MB 196
            
        BE
    Wenn vom Besy das "senden erlaubt"-Bit (M196.7) zurückgesetzt wurde wird der FB73 mit der Schleife aufgerufen:

    Code:
    NAME:    SINEC
        U    M 195.7      
        SPB    =M001
                    
        SPA    FB 72
    NAME:    EMPFANG 
           
        UN    M 195.7               
        S     M 195.7
            
    M001:        
        U    M 196.7               
        SPB    =M002
                   
        SPA    FB 73
    NAME:    SENDEN  
            
        UN    M 196.7
        S     M 196.7
            
    M002:        
        BE
    Der FB72 ist leer. Empfangen wird nichts.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 11:20
  2. Seltsames Verhalten von Kübler Drehgeber
    Von ssound1de im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 12:52
  3. Seltsames Verhalten einer S7-312 bei Real-Addition
    Von yohfreaker im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 23:08
  4. S5 Set Reset seltsames Verhalten.
    Von Aksels im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 07:09
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 23:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •