HALLO alle miteinander,
ich habe da mal ein Problem.
Ich will in einer Testanlage 2 Kraftsensoren und 1 Potentiometrischen Wegsensor verarbeiten.Nun bietet mir der Hersteller (Burster) zwei Arten von Messverstärker an.Einmal als einfache Variante mit Analogausgang wo ich die Signale dann mit einer AI-Baugruppe verarbeiten kann und einmal das Ganze als Profibusmodul.Jetzt meine Frage was ist günstiger in Bezug auf Zykluszeit b.z.w. Verarbeitungsgeschwindigkeit?Da das Neuland für mich ist binn ich über jeden Vorschlag dankbar.
 
Da sollten keine großen Unterschiede bei den beiden Modellen auftauchen, da die dominierende Zykluszeit ja von der Steuerung ausgeht. Da machen ein paar u-sek Verzögerung im Bus nichts aus.

Entscheidend ist doch eher, ob bereits ein Profibusnetzwerk vorhanden ist. Dann kann man sich den Kauf einer Analogbaugruppe sparen. Ich würd mich da ganz nach den Kosten richten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... das sehe ich nicht ganz so wie Samiel ...

1. wenn du den Kraftsensor (ich nehme mal an DMS) über Analog-IN einlesen willst brauchst du den Messverstärker (wie auch schon angedeutet) und je nach Messaufgabe eine schnelle Analog-IN-Karte auf der SPS-Seite.
Ich arbeite mit dem HBM-Digiclip bei solchen Aufgabenstellungen und der wäre da preislich neutral (da ich aber sowieso auch immer einen Profibus habe).

2. Der Messverstärker will (je nach Typ) relativ kompliziert kalibriert und voreingestellt werden. Das erspare ich mir mit dem (in meinen Fall) Digiclip komplett. Dort tariere ich einfach den Eingangswert und skaliere ihn entsprechend der Anwendung.

3. Der PB-AD-Wandler hat auch meißtens dann noch eine höhere Wandlungs-Auflösung (bei mir 24 Bit statt 16 auf der Analog-Karte).

... aber mal eine Gegenfrage :
Was hat Burster dir denn als Profibusmodul angeboten ?
Wie hat es für eine Auflösung und was kostet es ?

Gruß
Larry
 
Sorry für die lange Sendepause aber ich bin z.Z. mit einem Projekt etwas im Stress.
Erst mal zu Burster, da es eine Kundenvorschrift ist bin ich an diese Wahl gebunden.Ich habe das Projekt auch erst "geerbt" von einem ehemaligen Kollegen,deshal liegen nur Angebote für Messverstärker ohne PB vor.Da es mein erstes Projekt in der Art ist suche ich lieber Hilfe im Forum.
Ich will mal den Messaufbau beschreiben vieleicht hat jemand schon mal so was gemacht .Das bewegliche Unterteil eines Fahrzeugsitzes wird auf eine Vorrichtung gespannt und dann mit einer gleichmäßigen Bewegung hin und her gefahren.Nach Abzug eines Anfangs- und Endbereiches bleibt mir ein Bereich von 220mm der mit einer Geschwindigkeit von 350mm/s durchfahren wird.In diesem Bereich sollen 5 Messungen durchgeführt werden,d.h. pro Messung 44mm also 120ms.Wie macht man so was Programmtechnisch und wie stellt man dann die Messungen graphisch auf einem Panel als Gauskurve dar????Für mich sind das im Moment noch böhmische Dörfer,aber wie gesagt vieleicht hat ja wer schon mal was ähnliches gemacht.
Gruß Frank
 
Hi,

ich habe schon zwei mal den DigiForce 9310 von Burster verwendet.
Es ist ein System aus Auswerteeinheit inkl. Display, Kraftmessdose sowie Wegmesssensor.

Kann über ProfiBus als auch Digital-E/A angesteuert werden.
Über Profibus erhälst du natürlich die Prozesswerte falls diese irgendwo angezeigt oder gespeichert werden sollen.

Des Weiteren hat er ein Display auf dem jeder Messzyklus graphisch als Kurve angezeigt wird. In deinem Fall müsstest du eine Messung starten statt vier einzelne um alle 5 Verfahrbereiche aufzuzeichnen. (Bei 5 einzelnen Messungen würdest du immer nur den letzten am Display sehen!) Ob der ne Gaussche Verteilung kann weiß ich nicht.

Der Support ist sehr persönlich bei Burster und man kann die Jungs dort auch einfach mal anrufen und fragen. Die bieten dir dann schon das richtige an und sagen dir auch wie du es ansteuern musst.

Meine Anwendung war aber ein Pressvorgang über einen Pneumatikzylinder.
Wenn du mit einem elektrischen Antrieb verfährst ... könntest du nicht auch die Weg/Kraft-Daten vom Regler nehmen (keine Ahnung ob das geht)

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mike roh soft,
vielen Dank für deine Anregungen sie sind sehr interessant .Leider ist der Messablauf mit den 5 Zonen vorgeschrieben und auch die Anzeige der Mittelwerte aus den Zonen auf einem zentralen Display.
Deine Anwendung mit dem Pressvorgang und den Zylinder würde mich auch interessieren.Ich habe auch so eine Anwendung als Aufgabe.ein Proportionalventil(Festo) ein Pneumatikzylinder,eine Druckdose mit Messverstärker.Vorgesehener Ablauf :Zylinder wird gegen ein Objekt gefahren bis ein vorgegebener Druck erreicht ist(Druckdose und Prop_ventil sollen dieses in Wechselwirkung regeln).Wenn der Druck erreicht ist soll er für eine bestimmte Zeit gehalten werden,danach um einen definierten Wert erhöht und wieder für eine bestimmte Zeit gehalten werden.Vieleicht past deine Anwendung und du kannst mir weiter helfen.
Gruß Frank
 
Hi,

naja also das Programm/Ablauf musst du dann schon selbst schreiben.
Ich kann dir nur sagen, dass das DigiForce 9310 für diese Press-Anwendung geeignet ist.

Man kann verschiedene Programmnummern laden in denen verschiedene Auswete-Fenster und Kriterien hinterlegt sind.

1. Mess-Programm in DigiForce laden
2. Messung am DigiForce Starten (Startbit)
3. Pneumatikablauf durchführen
4. Messung am DigiForce beenden (Stoppbit)
5. IO/NIO Auswertung (Statusbits)

Gruß Mike

DigiForce 9310
 
Zurück