Hallo
Wir haben zurzeit in unserer Anlage (Sonderabfallverbrennung) mehrere Systeme in Betrieb, angefangen von Teleperm, zu S5 über zu S7. Nun sind wir dran, einen Anlagenteil, welcher mit Teleperm und S5 läuft, "upzudaten" auf ein neues System. Bis jetzt wurde immer nur von S7 als neues System geredet. Nun ist die Idee aufgekommen, ABB Freelance in Betracht zu ziehen, und zwar, weil man der Ansicht ist, Freelance könne wesentlich günstiger sein (heute geht es ja nur noch ums Geld).
Bevor wir Freelance genauer anschauen, wollte ich die Experten hier fragen, wie es mit der Kompatibilität bezüglich Freelance und Teleperm/S5/S7 aussieht (ein Teil der Teleperm und S5 wird nicht ersetzt und bleibt noch eine Weile in der Anlage).
Weitere Argumente Pro und Contra würden mich auch interessieren.
Vielen Dank schon im Voraus für die Rückmeldungen.
Gruss
 
Zur Kompatibilität von ABB Freelance und Siemens kann ich leider nichts sagen, aber ich weiß, dass VIPA, Berthel und SAIA kompatibel zu Siemens sind. Diese sind auch günstiger. Damit wärst du auf jeden Fall auf der sicheren Schiene, bevor da irgendwelche Experimente mit unterschiedlichen Protokollen etc. gemacht wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Migration Teleperm nach PCS7

Hallo Fede70,

zu ABB kann ich leider nichts sagen. Habe mir aber von einem Kollegen sagen lassen dass man bei der S5 einen Profibus CP braucht der als Slave fungiert da Freelance Master ist. Bei der S7 sollte es genauso sein.
Beim Teleperm (wenn ME) sehe ich schwarz. Man könnte zwar eine Kopplung zu einer S5-135 herstellen und dort über den Profibus die daten schaufeln ist aber ganz schön gebastelt und auch alles abgekündigt.


Wir haben vor 5Jahren vor der gleichen entscheidung gestanden da Teleperm ME abgekündigt, Produktgestrichen nicht mehr repariert wird........
Wir haben uns für PCS7 entscheiden um zum einen in der Siemens Familie zu bleiben und PCS7 Programmieren viele Leute können. Desweiteren gibt es von der FA KRIKO Server die eine Verbindung zwischen CS275-Bus und dem PCS7-Analgenbus herstellen. Über diese Verbindung kann man die komplette Bedienung des Teleperm auf die neue Visu übernehmen.

Hoffe dir ein paar Anregungen gegeben zu haben.
 
...
Nun ist die Idee aufgekommen, ABB Freelance in Betracht zu ziehen, und zwar, weil man der Ansicht ist, Freelance könne wesentlich günstiger sein (heute geht es ja nur noch ums Geld)
...

Welches Einsparpotential soll mit Freelance realisiert werden?

Wenn man etwas für die grüne Wiese plant, hat man schon
einige Freiheiten, aber für bestehende Anlagen stehen für
mich das bestehende technische Umfeld und der Ausbildungs-
stand der Mitarbeiter im Vordergrund.

Wenn S7 schon vorhanden ist aber noch kein ABB, würde ich
Richtung S7 gehen.
 
Zurück